18.06.2015 в 12:00:56
Посоветуйте пожалуйста, как правильно подключить ПС с нижними вводами.
Ситуация такая. Есть квартира в новостройке 14 этажей. Стояк ГВС 1" или около того. На данный момент на нем стоит П образный ПС примерно такого же диаметра как и стояк. Стояк не заужен в месте перемычки. Купил ПС-лесенку с нижними вводами и диаметром 1/2. Как правильно подключить такой ПС чтобы он работал? В целом, сейчас не ограничен в переварке стояка, если нужно, но если удастся использовать существующие отводы, то тоже хорошо.
Что бы было более понятно, посмотрите на картинку.
18.06.2015 в 13:20:20
делаю всегда так (см. уклоны), работоспособность 100%, причем всегда горячий как стояк. в данном случае байпас не смещен но заужен с 1" на 3/4" по проекту дома строителями, переваривались только отводы.
18.06.2015 в 19:52:08
Спасибо за ответ. Но пока еще не совсем понятно. Прикинул 4 варианта. Какой из них более правильный? Следует соблюдать высоту отводов стояка относительно вводов ПС? Или можно не заморачивать, и только сделать уклон.
18.06.2015 в 22:56:11
Dimidrol76, третий вариант идеален.
Первый самый ущербный.
Ну а вообще вот:
19.06.2015 в 01:40:31
Спасибо за ссылку. Очень полезная информация.
Кратко резюмирую.
1) Нижний отвод стояка должен быть ниже ввода ПС.
2) Для подводки требуется уклон и отсутствие петель где может застрять воздух.
3) Байпас заужать не обязательно.
Из моих рисунков только 3 под эти условия подходит.
19.06.2015 в 08:47:39
Dimidrol76, да, всё верно. Но боковое подключение с разнесением отводов выше и ниже ПС конечно эффективнее.
19.06.2015 в 09:44:30
Dimidrol76 написал : 1) Нижний отвод стояка должен быть ниже ввода ПС.
Основное условие. Горячая вода так или иначе в ПС зайдет. А вот стоку остывшей из ПС препятствий быть не должно, тогда будет обмен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.