Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2015 в 23:55:33

ebf, пост #48

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.06.2015 в 23:59:41

Alex2507, не вижу вводного.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.06.2015 в 00:13:10

333vs333, Q7 видимо вводной,а под ним видимо должны быть все УЗО,если это дом,то где противопожарное УЗО на вводе?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.06.2015 в 00:17:27

Вводной поправлю. УЗО противопожарное на улице после счетчика будет. Что ему тут делать?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.06.2015 в 00:18:40

Alex2507 написал : Что ему тут делать?

Ну просто начать схему с вводного уличного и далее

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.06.2015 в 00:19:44

ebf написал : Ну просто начать схему с вводного уличного и далее

Эээм... оба щита в одной схеме?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.06.2015 в 00:19:46

Alex2507 написал : Вводной поправлю. УЗО противопожарное на улице после счетчика будет. Что ему тут делать?

Сделайте схемку уличного отдельно, чтобы полную картинку видеть.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.06.2015 в 00:21:23

333vs333 написал : Сделайте схемку уличного отдельно, чтобы полную картинку видеть.

Ок. Но уже завтра.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.06.2015 в 00:21:58

Alex2507 написал : Эээм... оба щита в одной схеме?

Без проблем сделаете и желательно пакуйте в ZIP

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.06.2015 в 00:23:37

ebf написал : Без проблем сделаете и желательно пакуйте в ZIP

Попробую:o

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.06.2015 в 14:04:09

чего-то не пойму как 2 проекта объеденить... или это не реально? добавил отдельный щит уличный... счетчика нет, но думаю и так понятно будет... есть ли смысл плодить вводные АВ!?
вместо Q7 планируется простой ВН. кабель защищен АВ и УЗО которые на улице...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.