Если будет дифавтомат, то просто вместо вводного автомата ставите диф и всё. Единственный момент - на дифе есть маркировка куда подключать фазу, а куда ноль, это важно, не перепутайте. В не нужно, на вводе ставьте С.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

29.06.2015 в 16:33:08

Вообще лучше не ставить ДИФ. А если ставить то на такой ток, который подходит согласно выделенной мощности. Поставите ДИФ 40А, а вам скажут, что ввод должен быть на 16А. Придётся городить зоопарк. Проще купите отдельно УЗО и отдельно вводной автомат.

0
Деточкин
Деточкин
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 27

29.06.2015 в 16:53:03

Rumato, ясно

Roz написал : Проще купите отдельно УЗО и отдельно вводной автомат.

Опередили меня )) Посмотрел цену диффа и отдельно УЗО. Возник вопрос - а как подключить УЗО к уже существующему вводному? )))))) Просто в разрыв между вводным и всеми остальными автоматами, да? Без затей всяких?

Не перепутать фазу и ноль - усёк, постараюсь не перепутать ))

И ещё раз - если у меня вводной 32А, УЗО 40А-32мА? Или вводной тоже на 40А менять? Или Узо на 32А ставить? Кстати, вводной тоже С пусть остаётся или на В его махнуть?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 16:55:37

Деточкин написал : Просто в разрыв между вводным и всеми остальными автоматами, да?

Да.

Деточкин написал : Без затей всяких?

Только с затеей про фазу и нолик :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.06.2015 в 17:08:16

Деточкин написал : ...Возник вопрос - а как подключить УЗО к уже существующему вводному? )))))) Просто в разрыв между вводным и всеми остальными автоматами, да? Без затей всяких?...

Без затей - это вот так :)

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

29.06.2015 в 17:19:18

Rumato написал : Только с затеей про фазу и нолик :)

Даже такие затеи на однофазном УЗО не нужны.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 17:35:48

Roz написал : Даже такие затеи на однофазном УЗО не нужны.

У Хагера нужны. Про остальных не знаю.

0
Ходэн
Ходэн
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

29.06.2015 в 18:03:21

Rumato написал : У Хагера нужны.

Это как?

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

29.06.2015 в 18:11:17

Мне кажется это "требование" условно. И скорее всего нужно из-за "хитрой" конструкции контактов. Вообщем автору надо просто подключить УЗО согласно инструкции, прилагаемой к УЗО.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.06.2015 в 18:18:28

Ходэн написал : Это как?

1+N, очевидно. Для экономии места в корпусе и цены устройства нет дугогасителя на нейтрали.

0
Деточкин
Деточкин
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 27

29.06.2015 в 19:45:57

Постараюсь суммировать полученные сегодня знания и в конце задам пару вопросов. Не сочтите за труд, друзья, оставьте свои комментарии

Напомню, дом дачный, брус, 2 этажа, 4 комнаты, кухня, небольшой коридор

  1. Сеть однофазная (фаза + ноль), заземления нет, вводной автомат С32А 2-х полюсный
  2. УЗО 1P+N, С40А-30мА, тип AC
  3. Группа розеток кухни №1 (плитка 2,5кВт, СВЧ 1,2кВт, чайник) - АВ В16А, кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5
  4. Группа розеток кухни №2 (холодильник, конвектор 1,5кВт, молочёвка) + освещение кухни - АВ В16А, кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5 (на свет в том числе 2,5 кабель)
  5. Комната №1 (4 розетки (конвектор 1,5кВт, телек, бра, молочёвка) + свет комнаты №1) - АВ В16А, кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5 (на свет в том числе 2,5 кабель)
  6. Комната №2 = Комнате №3 = Комнате №4 = Комнате №1, всё +- одинаково (во всех комнатах конвектор 1,5кВт, может телек, может бра, может музыкальный центр) - в каждой комнате розетки и свет совмещены, во все комнаты отдельный кабель от щита - АВ В16А, кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5 (на свет в том числе)
  7. Свет в коридоре + 2 уличных LED прожектора (они не сильно прожорливые, вроде 30-50W достаточно) для освещения участка - АВ В6А, кабель ВВГп-нг(А) 2х1,5

Вроде ничего не забыл

Вопросы ))

  1. В целом по компоновке щитка: если есть косяки - укажите, пожалуйста ;-)
  2. Вводной автомат с характеристикой "С". Все остальные - "В". Надо ли поменять вводной автомат на автомат с характеристикой "В"?
  3. УЗО 3.1. Не мало ли 30мА? Не будет ли много ложных срабатываний? Рассчитать сейчас суммарные токи утечек не представляется возможным (( 3.2. 40А норм? Вроде как номинал УЗО выбирается на ступень выше номинала вводного АВ. Правильно? 3.2. Посмотрел много видео по выбору типа УЗО. Для жилых помещений вроде как рекомендуют тип А использовать, а не АС. Проясните, какой тип всё-таки выбрать?
  4. По АВ на освещение коридора и уличные прожекторы - В6А достаточно? Посмотрел сегодня в офисе - на полэтажа стоит АВ на 6А. Сначала не поверил. Но так и есть. Поэтому думаю, может и мне поставить на свет 6А вместо 10А?
0