Комиссия просит произвести замену счетчика воды d 25 мм на d 50 мм т.к. минимальный свободный напор не соответсвует требованиям СНиП 2.04.02-84 (не достаточное давление в наружном водопроводе). А разве замена счетчика увеличивает напор воды в трубопроводе?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.06.2015 в 13:18:02

Гость №1 написал : Комиссия просит произвести замену счетчика воды d 25 мм на d 50 мм т.к. минимальный свободный напор не соответсвует требованиям СНиП 2.04.02-84 (не достаточное давление в наружном водопроводе). А разве замена счетчика увеличивает напор воды в трубопроводе?

Не увеличивает. Но уменьшать меньше, чем уменьшает сейчас может. В динамике при водоразборе из внутренней сети, во внешнем трубопроводе давление наверняка намного выше, чем становиться во внутренннем. Причиной тому может быть недостаточный ДУ водосчетчика.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость №1
Гость №1
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Байконур

Сообщений: 3

29.06.2015 в 13:31:23

Городская сеть (врезка) 0,32 Мпа, при закрытых ПК 0,2 Мпа, узел ввода 0,3 Мпа, при закрытых ПК 0,2 Мпа, реальный расход 1,86 л/с показания через счетчик d 25, показания при открытой обводной линии d 30мм

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.06.2015 в 13:56:36

Манометры на внешнем и внутреннем трубопроводах есть? Т.е. чтобы можно было увидеть давление до и после водосчетчика? Без расхода давления будут одинаковы. При ощутимом расходе - после водосчетчика давление будет меньше. Причем, чем больше расход, тем после водосчетчика будет бОльшая разница с внешним давлением.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость №1
Гость №1
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Байконур

Сообщений: 3

29.06.2015 в 14:13:15

Согласно СНиП 2.04.02-84 п 2.26 минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не мене 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Т.к здания 4-х этажное, минимальный свободный напор 2,2 м должен по СНиПу, а у нас 1,86 м. (наружная 0,32 Мпа)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.06.2015 в 14:54:27

Гость №1 написал : Т.к здания 4-х этажное, минимальный свободный напор 2,2 м должен по СНиПу, а у нас 1,86 м. (наружная 0,32 Мпа)

Непонятно. Напор в 2,2 м.в.ст равен примерно 0,22 Бар. А 0,32 мПа - равняется 3,2 Бар

Это до счетчика у Вас 3,2 Бар, а после счетчика 0,22 Бар ? Так что-ли?

И про манометры не ответили.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10851

29.06.2015 в 15:10:36

Гость №1 написал : при одноэтажной застройке не мене 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Т.к здания 4-х этажное, минимальный свободный напор 2,2 м должен по СНиПу

Странная математика. Как сложить 10м и ещё три по 4м и получить при этом 2,2м?

Гость №1 написал : А разве замена счетчика увеличивает напор воды в трубопроводе?

Заявленная потеря давления на счётчике Ду15-Ду50 одинакова и равна 0,025 (норм.)-0,1(макс.) Мпа. (источник: http://www.minol.ru/Pribory_ucheta_po_kategorijam/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/schetchiki_vody_mnogostrujnye_suhohody-295/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C/schetchik_dom_mnogostrujnyj_suhohod_mtk-660-661.html ) Замена сечения может увеличить возможный номинальный и максимальный расход по прибору, например, 3,5-7 м3/ч для Ду25 или 15-30 м3/ч для Ду50 (источник тот же Minol).

Для внутреннего водопровода прибор учёта выбирается по расходам (мин, макс, пиковый) в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, раздел 7.2