SB3, читаем внимательно условия задачи, диф уже в наличии ))) . Купил при случае относительно занедорого (5000) два дифа и рубильник впридачу, думая что встраиваемые электродуховки трёхфазные, и один получился лишним. Ящик, добавлю, тоже есть в наличии на 12 мест, от старого ввода остался. Ну и автоматов немного по углам валяется. Надо это подружить, чтоб убрать гирлядны проводов и пристроить занимающее место.
Куда там ещё рубильники на 100А, и ещё один АВ? Сейчас у нас каша из топора получится ))) В 8 метрах по проводу от этого основной щиток, и гараж от прошлых хозяев достался совсем маленький, туда только инвалидку загонять или мотоцикл.
И это, синий провод до входа разве с землёй не соединять?! И почему не будет работать, как в первый раз нарисовал, разве такое УЗО на утечки не среагирует? Если я правильно понимаю значение слова диф, это автомат + узо, то есть обычное узо на 30 миллиампер.
Трёхфазная розетка будет использоваться крайне редко, почти никогда. Бетономешалку можно у друга большую трёхфазную взять, и компрессор попользоваться. Своих потребителей трёхфазных пока нет, и наврятли будут, сварки сейчас и однофазные инверторные шикарно варят, подо что ещё три фазы мне надо, пока фантазия не придумывает. Электроплита есть трёхфазная, но она без розетки запитывается...