BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116763

02.07.2015 в 01:30:21

borodaty написал : 5 см пенопласт , который плотный с четвертью.

надо 15

borodaty написал : Когда это всё делается ководство говорит что "надо всё просто" а мы всё усложняем и сгущаем краски, а когда подбирается коварный кусачий северный лис, начинается выдирание волос везде с воплями что же нам делать и куда же вы смотрели. Так что это всё риторика.

сразу проект, где доказано, что если просто - то будет лис. Если сложнее - то лис не придет. Переделывать после прихода лиса в три-4 раза дороже, чем сразу без лиса :)

borodaty написал : Носитель тепла и холода везде водопроводная вода.

котлу плохо не станет?

Ким написал : Т.е Вы хотите брать "холодную" воду от аккумулятора и ее использовать ???

Тогда, с какими параметрами эта вода ???

borodaty написал : Внутри бака ряды трубок из чилера, на них намерзает лёд.

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

02.07.2015 в 14:05:17

BV написал : котлу плохо не станет?

С гликолем ему быстрее станет плохо. У нас уже есть несколько забитых алюминиевых батарей в соседнем здании. Всё завязано на оборудовании. Есть баки с водяными рубашками через которые подаётся или горячая вода с котла (не проточная ессно, а по замкнутому кругу), или проточная вода или ледяная вода. Поэтому везде вода. Котёл подпитываем конечно, но это работает как отопление а не то что мы проточную воду греем в котле.

0
torum
torum
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Москва

Сообщений: 10

21.10.2015 в 23:10:59

Добрый вечер, подскажите пож. рабочее и максимальное давление для настенного фанкойла (lessar), ни в одной инструкции не нашел. p/s/ Походу у меня два фанкойла рванули. Что у них могло лопнуть -теплообменник? после открытия на трассе крана "подача" Вода текла по дренажному шлангу.в системе было 6 бар. :help

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

22.10.2015 в 20:41:17

borodaty, Солнечный коллектор не рассматривали ? ( теплый пол ...).И на всякий случай -был объект ,холод отбирали прямо с хлд.камеры по принципу фрикулинг.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.