Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:13:03

Друзья, доброго времени суток. Помогите дилетанту. Тут намедни стоя на влажном полу ванной комнаты с работающей стиралкой руку под струю воды из крана подставил и тихонечко меня подергивать начало... Померил между корпусом стиралки и стояком, показало 100 вольт... Проводка в хрущевке двухпроводная без земли... Проблема в машинке стиральной или кто-то повесил чего-то на стояк?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.06.2015 в 19:24:05

Стояки металлические? Вилку в розетке пробовали перевернуть?

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

30.06.2015 в 19:25:24

Розетка трехконтактная?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:27:45

Стояки металлические, вилку переворачивал, сейчас в каждом из положений вилки по 87 вольт:)

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:29:00

camper написал : Розетка трехконтактная?

Розетка и вилка трехконтактные, но к розетке только 2 провода подключены...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

30.06.2015 в 19:42:54

Zulikus написал : Проводка в хрущевке двухпроводная без земли

Срочно озаботьтесь покупкой и установкой УЗО. Для начала хотя бы УЗО-вилки.

С исправностью машинки это не связано. Должно быть 110В - но, видать, недостача. :)

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:59:09

насчет 110B это юмор?

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 20:05:36

Да нет, не юмор. Это напряжение на средней точке емкостного фильтра питания стиралки, компьютера и т.д. По правилам эта средняя точка должна быть заземлена, как и корпус техники с которым она связана.

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 20:08:07

Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.06.2015 в 20:14:05

Zulikus написал : Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?

А Вы посмотрите в инструкцию к стиралке. Там русским по белому написано: "Без заземления не включать". В квартире с двухпроводкой заземления нет. И Вы имеете то, что имеете: опасное напряжение на корпусе, до поры до времени ограниченный ток от этого напряжения. Потом - как повезёт.

Поэтому сначала третий провод, потом современная техника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.