старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

02.12.2006 в 20:33:49

xray написал : Этим нарушено равномерное распределение нагрузок по фазе. Ноль-проводник не рассчитанный на эту нагрузку отгорает, что в свою очередь приводит к нарушениюнапряжения на электроприеме квартир до 380 вольт и повреждает электроприборы и радиоаппаратуру...

А что, господа форумчание, не наводит ли сия цитата на ряд вопросов по электротехнике?

Ну например:
1) ноль отгорает, автомат четырехнолюсный его не защищает из принципа :-)

2) Отгорел ноль, появилось напряжение 380В.

Откуда? Каким образом, если оно между фазами 380В?

Письмо это выложите, плиз, в аттач в читабельном виде, чтобы был так сказать, доступен оригинал :-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.12.2006 в 20:34:45

2старыймастер

старыймастер написал : Допустим, выделенная мощность 10 кВт. При Кспроса 0,7 расчетная мощность составит 14.2 кВт

С учётом возраста дома

xray написал : Дом достаточно старый, годов наверное 60-х.

О такой мощности речи быть не может! Или Вы на весь подъезд посчитали?

старыймастер написал : При напряжении 220В 1420 ВА: 220В=63А !!!!

И в чём ошибка? Следует понимать как 220В 14200 ВА: 220В=63А или как 220В 1420 ВА: 220В=6,3А Поясните плиззз.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

02.12.2006 в 21:18:17

Alex___dr написал : 2старыймастер

С учётом возраста дома

О такой мощности речи быть не может! Или Вы на весь подъезд посчитали?

И в чём ошибка? Следует понимать как 220В 14200 ВА: 220В=63А или как 220В 1420 ВА: 220В=6,3А Поясните плиззз.

Конечно - первое. ибо 1420 ВА - это меньше мощности электрочайника :-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.12.2006 в 22:23:52

старыймастер написал : Конечно - первое. ибо 1420 ВА - это меньше мощности электрочайника :-)

Так на квартиру или на подъезд? 14200 ВА?

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

02.12.2006 в 23:06:38

Alex___dr написал : Так на квартиру или на подъезд? 14200 ВА?

Я привел расчет для примера.
И, по моему. написал все на русском языке

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2006 в 00:07:55

Уточнил некоторые свдения. Дом точно 1973 г. постройки, панельный 9 этажей. Всё произошло в августе, но вода горячая БЫЛА. Сфотографировать электрощит сегодня к сожалению не получилось.

Выкладываю оригинал письма (см. вложенный файл)

0
Вложение
fihka
fihka
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

03.12.2006 в 15:24:39

вот что нашел:http://www.electroprofi.ru/gost/gost1.php?id=1&page=18&PHPSESSID=1825e62bd14c7e1f4866496ca2cafc65 там гост р 51732-2001 (см таб 2 и пункт 6.8.2). про то какие токи должны выдерживать N и PE. но надо знать как устроен ВРУ в доме. может поможет.

и еще гост про устройство этажных щитков... как оно должно быть: ГОСТ Р 51628-2000 (по этой же ссылке)

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

03.12.2006 в 23:01:22

xray написал : Выкладываю оригинал письма (см. вложенный файл)

Ха!!!

А где факт подключения Вами энергоемких приборов. на что есть ссылка в письме?

Сам по себе мощный автомат не есть причина избыточного потребления мощности.

Узнайте все же выделенную мощность на квартиру.

А отсутствие включения мощных приборов попробуйте подтвердить статистикой Ваших платежей: если в указанный период потребление энергии не возрастало на фоне средневзвешенных значений- тогда где эти мощности?

В общем -не лезьте в хозяйство ДЭЗа, в стояки и пр. а стойте на своем:Вы ничего не нарушили!!!

Кстати, выяснили про 63 А : это автомат или УЗО? Это принципиально!

Кстати о соседях: это как правило, гнилой народец. Собираться подавать в суд и подать в суд примерно то же что обещать жениться и жениться :-)

Живите спокойно, у них нет вообще никаких оснований для иска. а если ДЭЗ все заменил- тем более.

Однако для собственного образования узнайте, то что я Вам сказал: будете чувствовать себя увереннее на непрекращающейся войне с ЖКХ :-0

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2006 в 08:39:59

Доброго времени суток всем. Прочитал веточку, и возник вопрос. Если у меня в щитке предусмотрен автомат (стояла "пробка", сейчас уже у всех подключено минуя ее, но это непорядок, поэтому и переделываю), то мне достаточно установить на ее место автомат предусмотренного проектом номинала и можно не беспокоиться, так? А можно при этом поменять входной в квартиру провод на более толстый (6 мм2)? Нужно ли это согласовывать с ДЭЗ, если в щитке установлю автомат? зы. счетчик стоит в квартире.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

04.12.2006 в 10:02:14

старыймастер написал : 2) Отгорел ноль, появилось напряжение 380В.

Откуда? Каким образом, если оно между фазами 380В?

Нарисуйте векторную диаграмму распределения напряжений для двух фаз если нагрузка 1-й фазы маленькая (лампочка), а второй большая (чайник).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2006 в 11:16:59

BV написал : Даты заявления, даты ревизии, дата замены автоматов ДЭЗом?

Буду пытать ДЭЗ :)

старыймастер написал : Кстати, выяснили про 63 А : это автомат или УЗО? Это принципиально!

Точно УЗО.

старыймастер написал : Кстати о соседях: это как правило, гнилой народец. Собираться подавать в суд и подать в суд примерно то же что обещать жениться и жениться :-)

Насчёт одной из квартир у меня уверенность 70% что до суда дойдут. У них точно было много мощных электроприборов :)
Кстати все эти соседи этажом выше, на нашей площадке ниу кого ничего не сгорело, это имеет значение?

старыймастер написал : Однако для собственного образования узнайте, то что я Вам сказал: будете чувствовать себя увереннее на непрекращающейся войне с ЖКХ :-0

Обязательно узнаю.

2All: Большое спасибо за ответы !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.