Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

13.07.2015 в 17:11:22

@megrad, т.е. контроль оставим только на РКФ? Ну пожалуй так лучше

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2015 в 17:18:13

Естественно. УЗМ отработало и ... имеем обрыв фазы.

Однофазная защита отдельно из трёх УЗМ, трёхфазная отдельно из РКФ.

Плюс на 3х фазные потребители отдельный автомат. Или на каждую

3х фазную нагрузку (двигатель) своё РКФ. Для нагревателя это будет не кретично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Truefalse

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Самара

Сообщений: 53

13.07.2015 в 19:37:14

Т.е. я правильно понял, что узо ставлю не после автомата там где нужно, а на все группы висящие на одной фазе сразу. Или мне потом еще дополнительно для стиралки и ванной нужно будет?

0
Аватар пользователя
Truefalse

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Самара

Сообщений: 53

13.07.2015 в 19:38:25

По щиту сейчас мат часть соберу, потом раскидаю. И перед монтажем выложу на суд.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2015 в 05:38:36

 

Truefalse написал : Т.е. я правильно понял, что узо ставлю не после автомата там где нужно, а на все группы висящие на одной фазе сразу. Или мне потом еще дополнительно для стиралки и ванной нужно будет?

 Да. Или на конкретную нагрузку диф.

Пример

http://i.in-faza.ru/u/bc/8c9fc2205411e389693b416f6b2996/-/3f\_re\_n\_02.jpg

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Truefalse

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Самара

Сообщений: 53

14.07.2015 в 07:02:14

Ну и последний вопрос,,для полного феншуя в голове.  Переход на медь. Покритикуйте и помогите плиз. Решение. Шкаф IP65. Вводим сип. На автомат, который осуществит переход и защитит линию "переход-вру". PEN на ABB BRU(или лучше через прокол?)

И сразу вопрос: можно ли в этом BRU разделить PEN и завести 5х10мм медь. Но тогда поидеи и ЗУ должен сюдаже придти. Но как быть тогда с разрядником? Да и нет возможности в этом месте сделать ЗУ

и еще. Нашел разрядник. Он с нулевой клемой. Я так понимаю я ее просто игнорирую? Зачем она нужна в TNCS? Получается PEN и так на земле.

0
Аватар пользователя
Docdenis1969

Местный

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

29.07.2016 в 15:34:21

PEN вы должны заземлить на главную заземляющую шину здания кабелем не меньше 16 мм2, после того как вы выполнили уравнивание потенциалов вы можете делать TNC-S из пяти проводов. Так что делать на столбе пятижилку нельзя.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу