16.07.2015 в 00:19:25
Добрый день!
Такая проблема: чтобы хоть как-то воткнуть фановую трубу инсталляции в канализационный тройник, и при этом оставить унитаз на приемлемой высоте, пришлось сильно укоротить эту самую фановую трубу. И сейчас получается, что участок фановой трубы диаметром 110 очень короткий, и в том месте, где у тройника стоит уплотнительное кольцо, фановая труба уже имеет диаметр 90. То есть кольцо ничего не уплотняет, и труба гуляет в тройнике.
Как можно добиться герметичности такого соединения и зафиксировать трубу? Залить герметиком?
Искал переходники, манжеты, гофры, но на 90 мм у нас вообще ничего не найти.
16.07.2015 в 00:35:19
@Haasson, хотелось бы знать модель инсталляции, чтобы понимать о каком выпуске идёт речь.
Вообще, со многими инсталляциями идёт переход 110-90 и выпуск на 90. У Вас не так?
16.07.2015 в 00:43:26
Инсталляция Vitra.
Речь о Г-образной трубе. Один ее конец (90мм) вставляется в саму чашу унитаза, а второй (110мм) - идет в канализацию.
16.07.2015 в 00:57:40
Колхозненько получилось. Там же 90 мм очень короткий участок. Готового решения не найти.
16.07.2015 в 01:37:31
Haasson - давайте фото, решение будем искать вместе
16.07.2015 в 01:41:45
У Геберита идет переход 90-110 очень компактного вида. Стоит на него поглядеть. Вот тут[ поз. 12](
16.07.2015 в 07:55:34
Вот так всё выглядит в общем. Левее инсталляцию не подвинуть, там уже тройник стояка. Правее тоже некуда, там стена. Так что выпуск по-другому никак не получалось сделать.
Вот на этом фото видно уплотнительную резинку тройника. Она находится в том месте, где труба инсталляции уже идет диаметром 90.
16.07.2015 в 08:21:20
Вариантов решения здесь вижу два:
а)поставить в тройник отвод 110мм под 90гр а в него переходник 90х110
б)оставить этот 110мм отвод без переходника, но при установке унитаза использовать раструбное соединение Viega
16.07.2015 в 09:13:19
Проблема в том, что у себя в городе я вообще на диаметр 90 ничего не могу найти. Все строймагазины объездил, на Леруа была последняя надежда, но нет.
А если эту щель просто залить герметиком или еще чем, сильно чревато?
16.07.2015 в 09:19:31
Герметик там долго не живёт, увы.
Если только подбирать наоборот что-то незастывающее и липучее.
16.07.2015 в 09:26:30
Haasson написал : Левее инсталляцию не подвинуть, там уже тройник стояка. Правее тоже некуда, там стена. Так что выпуск по-другому никак не получалось сделать.
Левее - можно взять тройник 67 град и поднять инсталляцию чуть выше. Ну будет унитаз на уровне не 400, а 420 - не проблемаПравее - можно чуть поддолбить стену
Haasson написал :
Вот на этом фото видно уплотнительную резинку тройника. Она находится в том месте, где труба инсталляции уже идет диаметром 90.
У геберита, поворотный элемент другой - даже когда до упора герметичность сохраняется.
Еще вариант - найти резиновое кольцо потолще и заменить штатный манжет. Еще вариант - поверх стыка обмотать герлен - липнет ко всему. Да и в этом месте герметизируем только воздух.
Ну в общем.... все решаемо
16.07.2015 в 09:55:44
Унитаз и так будет на уровне 45 см. Справа стену не подолбить, это перегородка сантехкабины толщиной 4-5 см.
По сути да, герметизировать нужно только воздух, чтобы не несло из канализации.
Резиновое кольцо подходящее ищу, пока безуспешно.
Герлен - спасибо, погуглю, может подойдет.
Еще какие-нибудь варианты есть? Я уже что только не думал, вплоть до жидких гвоздей и холодной сварки :)
18.07.2015 в 18:18:25
А гофру можно использовать? Как-то тут к ней негативно относятся. А я померил - с гофрой у меня всё идеально получится.
Что скажете? Даже доступ к гофре у меня останется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.