Johnny написал :    Кстати, все это параллельно обсуждается на ixbt. Пока понимания нет. 

 Так там тоже я тусуюсь. Пытаюсь выработать коллективное решение. А его похоже и нет.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

17.07.2015 в 17:57:18

#5298108

 

yury98 написал :  

Цитата@Johnny****

   Кстати, все это параллельно обсуждается на ixbt. Пока понимания нет. 

 Так там тоже я тусуюсь. Пытаюсь выработать коллективное решение. А его похоже и нет.

 Так я понял, что Вы. Коллективное мнение как раз таки есть - заземления у Вас нет, и взять его негде. То же самое говорят и Правила. Теперь Вы просто ждёте, чтобы кто-нибудь "разрешил" вам занулиться, подведя под это какую-нибудь собственную теоретическую базу. 

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

17.07.2015 в 20:22:58

#5298229

@Johnny

Или провести собственную шину в подвал :-)

Аватар пользователя
KiriLL_A

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Москва

Сообщений: 4

18.07.2015 в 00:02:57

#5298497

Как вариант (не бюджетный и пафосный) дотянуть РЕ проводник от вашего этажного щита до ГЗШ  в ВРУ и перевести все на систему TN-C-S

Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

18.07.2015 в 12:05:42

#5298717

 

KiriLL_A написал : Как вариант (не бюджетный и пафосный) дотянуть РЕ проводник от вашего этажного щита до ГЗШ  в ВРУ и перевести все на систему TN-C-S

 Роскошно. Заодно, при аварии будет на кого всё свалить.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.07.2015 в 12:08:48

#5298720

@yury98,  Самый бюджетный вариант использовать арматуру дома.

Аватар пользователя
KiriLL_A

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Москва

Сообщений: 4

18.07.2015 в 12:20:40

#5298728

Сама идея сделать защитное заземление в многоквартирном доме с TN-C 
неоднозначна... Вообще систему заземления возможно переделывать только
коллективно, во всем доме с разработкой проекта и заменой всей электрики Если мое предложение "правильно" оформить с точки зрения
собственника квартиры за аварии будет (если они будут) отвечать
управляющая организация.

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

18.07.2015 в 21:25:33

#5299140

@ink_mast

Лазил сегодня в поисках арматуры.

Надеялся, что чугунная ванна будет заземлена. Однако клемма дляя заземления есть, а самого заземления нет.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.07.2015 в 22:01:08

#5299182

 

yury98 написал : @ink_mast

Лазил сегодня в поисках арматуры.

 Ищи!

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

19.07.2015 в 06:57:20

#5299423

 

yury98 написал : Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?

так как вы хотите сделать, это можно. Это не запрещено. Но желательно сделать повторное заземление.

Аватар пользователя
boriska116

Местный

Регистрация: 17.03.2014

Самара

Сообщений: 8

20.07.2015 в 19:56:43

#5301349

Заземление в таких домах есть! Оно в лифтовом хозяйстве и на отдельном контуре...

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

20.07.2015 в 20:20:30

#5301390

 

Грэй написал :  

Цитата@yury98****

   Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?

так как вы хотите сделать, это можно. Это не запрещено. Но желательно сделать повторное заземление.

 Ага, чтоб во время грозы между двумя заземлениями возникала нехилая разница потенциалов.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

20.07.2015 в 20:27:55

#5301397

 

yury98 написал : @Alex2507, @ratrabidi

Получается, что миллионы советских-российских людей жили (и сейчас живут) с неправильно подключенными опасными электроплитами?

 А правильного подключения быть не может в принципе.Вся бытовая техника  выпускается для сети с симметричным относительно линии заземлением. 120-0-120 

А в нашей стране все  линии ассиметричные. 230-0-0

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

20.07.2015 в 22:11:11

#5301547

 

Aтос написал : Вся бытовая техника  выпускается для сети с симметричным относительно линии заземлением. 120-0-120 

А в нашей стране все  линии ассиметричные. 230-0-0

 Таки да, США - единственно правильное место в мире!

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

22.07.2015 в 16:06:33

#5303589

@Aтос

В Японии до сих пор двухполюсные вилки используются.

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

06.10.2015 в 22:25:52

#5393490

Монтаж проводки и щитка почти закончен. Попалася следующий вариант подключения УЗО без заземления (для проводки TN-C). Имеет ли он право на жизнь?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.10.2015 в 11:40:36

#5393962

yury98 написал : Имеет ли он право на жизнь?

Нет. Просто потому что у вас в квартире нет схемы TN-C, нет "комбинированной рабочей и защитной нейтрали". Есть только рабочая нейтраль, на которой при мелких неисправностях и ошибках электриков в любой момент появляется напряжение фазы. А поскольку в схеме вы делаете отвод от этой рабочей нейтрали мимо УЗО, это УЗО Вам никак не помешает умереть.

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

07.10.2015 в 12:35:21

#5394014

AlexeyL, я уже понял, что всех требований ПУЭ выполнить нельзя :mad: . В тоже время оставлять стиральную машину и прочую технику без третьего провода не хочется. Еще похожее подключение УЗО встречал в книге "Влезай -не убьет". На первом рисунке ведь тоже разделение нейтрали?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.10.2015 в 12:46:19

#5394024

yury98 написал : В тоже время оставлять стиральную машину и прочую технику без третьего провода не хочется.

Но придётся, потому что третьего провода у Вас в квартире пока нет. На практике, рекомендуется так:

  • Вся проводка по квартире делается тремя проводами, но в розетках PE не подключается. Смысл: утечка одного прибора не должна раздаваться по всей квартире.
  • на каждое "мокрое" устройтво ставится УЗО 10 мА. Этим гарантируется, что ток через прикоснувшегося человека не превысит тока неотпускания. NB: Ток неотпускания - дело индивидуальное, и для кого-то может быть меньше справочных 15 мА.
  • В перерывах между работой "мокрые" устройства отключаем от сети по двум полюсам. Из розетки, или двухполюсным автоматом, или тем же самым УЗО.
  • ждём реконструкции домовой сети с подводом PE от главного щита в квартиру.

В некоторых типах домов можно подумать о заземлении через "сторонние проводящие части": арматуру железобетонного (не кирпичного!) дома, через каркас шахты лифта. Трубы холодного водопровода раньше тоже разрешалось использовать, но в современных условиях пластиковые вставки в стояках возникают внезапно и без полагающихся шунтов.

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

07.10.2015 в 12:57:52

#5394034

AlexeyL,

AlexeyL написал : В некоторых типах домов можно подумать о заземлении через "сторонние проводящие части": арматуру железобетонного (не кирпичного!) дома, через каркас шахты лифта.

Корпус этажного щитка к этому не относится? Арматура дома - это любая железка торчащая из бетона?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.10.2015 в 13:13:31

#5394049

yury98 написал : Корпус этажного щитка к этому не относится?

Неизвестно. Может быть, если он приварен к арматуре дома, или имеет безопасную и достаточную по сечению конструкцию нейтрали в стояке. На ваших фото "безопасной конструкции" не наблюдается, всё слишком уж драное. Независимо от сечений. Но есть шанс на заземление через арматуру.

yury98 написал : Арматура дома - это любая железка торчащая из бетона

Нет. Например, в кирпичных домах каркасы отдельных плит перекрытия друг с другом электрически не связаны. В бетонных - возможны закладные детали, которые никуда не приварены.

Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

07.10.2015 в 15:04:01

#5394151

AlexeyL написал : Но есть шанс на заземление через арматуру.

А как можно проверить, что эта арматура "нормальная"?

Аватар пользователя
Киргуду

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

08.10.2015 в 00:19:03

#5394797

У меня была такая же ситуация - не знал куда подключить заземление при замене проводки в квартире. Тоже были разные идеи типа протяжки отдельного провода до ВРУ. В итоге пошел на прием к главному инженеру ЖКС, обслуживающего наш дом. И после беседы написал письмо на его имя: "прошу согласовать трехпроводный ввод в квартиру (L, N, PE) и указать точку подключения защитного заземления PE". На него получил официальный ответ с подписью и печатью с указанием подключения к корпусу этажного щита, который у нас соединен с нулевым проводом стояка (фото щита можно посмотреть в моей теме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t230339-zamena-provodki-v-panelnoj-treshke-voprosy-po-zazemleniyu-komponovke-shita-i-pr/ ). Но здесь я решил подстраховаться и попросил пришедшего по тому письму электрика повесить на нулевой провод стояка мой орех, чтобы был отдельный отвод, куда и подключился. Правда дом у нас немного поновее - 91 года. Тоже с электроплитами. Стояки сделаны проводом АПВ 25 квадратов.