17.07.2015 в 17:52:06
Johnny написал : Кстати, все это параллельно обсуждается на ixbt. Пока понимания нет.
Так там тоже я тусуюсь. Пытаюсь выработать коллективное решение. А его похоже и нет.
17.07.2015 в 17:57:18
yury98 написал :
Кстати, все это параллельно обсуждается на ixbt. Пока понимания нет.
Так там тоже я тусуюсь. Пытаюсь выработать коллективное решение. А его похоже и нет.
Так я понял, что Вы. Коллективное мнение как раз таки есть - заземления у Вас нет, и взять его негде. То же самое говорят и Правила. Теперь Вы просто ждёте, чтобы кто-нибудь "разрешил" вам занулиться, подведя под это какую-нибудь собственную теоретическую базу.
17.07.2015 в 20:22:58
@Johnny,
Или провести собственную шину в подвал :-)
18.07.2015 в 00:02:57
Как вариант (не бюджетный и пафосный) дотянуть РЕ проводник от вашего этажного щита до ГЗШ в ВРУ и перевести все на систему TN-C-S
18.07.2015 в 12:05:42
KiriLL_A написал : Как вариант (не бюджетный и пафосный) дотянуть РЕ проводник от вашего этажного щита до ГЗШ в ВРУ и перевести все на систему TN-C-S
Роскошно. Заодно, при аварии будет на кого всё свалить.
18.07.2015 в 12:08:48
@yury98, Самый бюджетный вариант использовать арматуру дома.
18.07.2015 в 12:20:40
Сама идея сделать защитное заземление в многоквартирном доме с TN-C
неоднозначна... Вообще систему заземления возможно переделывать только
коллективно, во всем доме с разработкой проекта и заменой всей электрики
Если мое предложение "правильно" оформить с точки зрения
собственника квартиры за аварии будет (если они будут) отвечать
управляющая организация.
18.07.2015 в 21:25:33
@ink_mast,
Лазил сегодня в поисках арматуры.
Надеялся, что чугунная ванна будет заземлена. Однако клемма дляя заземления есть, а самого заземления нет.
19.07.2015 в 06:57:20
yury98 написал : Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?
так как вы хотите сделать, это можно. Это не запрещено. Но желательно сделать повторное заземление.
20.07.2015 в 19:56:43
Заземление в таких домах есть! Оно в лифтовом хозяйстве и на отдельном контуре...
20.07.2015 в 20:20:30
Грэй написал :
Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?
так как вы хотите сделать, это можно. Это не запрещено. Но желательно сделать повторное заземление.
Ага, чтоб во время грозы между двумя заземлениями возникала нехилая разница потенциалов.
20.07.2015 в 20:27:55
yury98 написал : @Alex2507, @ratrabidi,
Получается, что миллионы советских-российских людей жили (и сейчас живут) с неправильно подключенными опасными электроплитами?
А правильного подключения быть не может в принципе.Вся бытовая техника выпускается для сети с симметричным относительно линии заземлением. 120-0-120
А в нашей стране все линии ассиметричные. 230-0-0
20.07.2015 в 22:11:11
Aтос написал : Вся бытовая техника выпускается для сети с симметричным относительно линии заземлением. 120-0-120
А в нашей стране все линии ассиметричные. 230-0-0
Таки да, США - единственно правильное место в мире!
22.07.2015 в 16:06:33
@Aтос,
В Японии до сих пор двухполюсные вилки используются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу