25.07.2015 в 08:07:32

Барахло из общеквартирного щитка удалил, поставил нормальный автомат S202 и УЗО селективное АстроУзо, первый цикл стирки прошел успешно, без происшествий.

Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.07.2015 в 10:11:04

@All2013, у меня была похожая фигня - УЗО IEK (100 или 300 - не помню уже) в подъезде изредка вырубалось при включении в сеть обычного стационарного компа. Нижестоящие ABB 30 мА не реагировали. После замены китайца на Acti9 о проблеме забыл.

А ваше АстроУЗО - тип А?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.07.2015 в 11:39:08

Таковы последствия установки электронных УЗО кривых изготовителей.

0
Аватар пользователя
All2013

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 11

26.07.2015 в 20:44:22

 

Johnny написал : @All2013, у меня была похожая фигня - УЗО IEK (100 или 300 - не помню уже) в подъезде изредка вырубалось при включении в сеть обычного стационарного компа. Нижестоящие ABB 30 мА не реагировали. После замены китайца на Acti9 о проблеме забыл.

А ваше АстроУЗО - тип А?

 Да, конечно, тип А.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.07.2015 в 21:38:33

Отличная тема!Модераторы! Удалите моё сообщение, закройте тему и повесьте её  в "важном" в данном разделе.Сделайте людям хорошо)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2015 в 21:47:45

  

SB3 написал : Отличная тема!
Модераторы! Удалите моё сообщение, закройте тему и повесьте её  в "важном" в данном разделе.
Сделайте людям хорошо)

 А что в теме такого "отличного"? От других тем?ТС советуют (я уж точно!) про Астро, он плюется "на все четыре стороны" (с), но затем почему-то его и ставит... Нелогично ведь! :)Тема как тема, ничего особенного.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.07.2015 в 22:05:52

Дело не в "астре" - название фирмы можно и удалить) Вопрос в другом - электронное УЗО и что со стиралкой)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2015 в 22:20:54

 

SB3 написал : Дело не в "астре" - название фирмы можно и удалить) Вопрос в другом - электронное УЗО и что со стиралкой)

 Тут соглашусь, конечно. Но диагноз ведь был поставлен в самом начале поста, и только в конце 101-й серии мы узнали результат :)Короче, длинно все! Не люблю сериалы. Тем более, что родственники юзают Миле уже больше 10 лет дома, на даче в походе, во время сна, на гаваях и т.п.Я тоже иногда "прислонялся" к девайсу.  Самые положительные впечатления. И как вообще могла возникнуть мысль о неисправности новой СМ или некорректной работе ее двигла? Вредная тема, 100% :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10285

27.07.2015 в 01:33:26

А розеточное УЗО от Uniel (10А, 30мА, тип С*) имеет право на жизнь для подключения стиральной машины? Или это игрушка побаловаться? 

Может кто знает: требует ли сие устройство заземления в розетке? На сколько в нём критично положение фазы в розетке?

*Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми токами — двигатели и трансформаторы.

По описанию вроде даже не УЗО а дифзащита:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2015 в 05:18:58

Вроде уже была такая тема. Выгорело подобное два раза. Не советую.

Иллюзия защиты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.07.2015 в 06:10:21

@ser000, мне кажется - хрень. Если очень нужно и никак иначе, то поставьте лучше модульное электромеханическое УЗО в боксе возле розетки.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 10:44:57

 

Цитата@Mazayac****

 

Цитата@Aтос****

Уберите УЗО. 

 Уберите себя.

 +1

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 10:48:53

 

Цитата@ser000****

По описанию вроде даже не УЗО а дифзащита:

Это как, ведь то, что обычно называют УЗО и есть по сути дифзащита )

С большой натяжкой ее можно назвать продольной (понятие из РЗА).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

27.07.2015 в 10:53:59

 

Цитата@ser000****

А розеточное УЗО от Uniel (10А, 30мА, тип С*) имеет право на жизнь для подключения стиральной машины? Или это игрушка побаловаться? Может кто знает: требует ли сие устройство заземления в розетке? На сколько в нём критично положение фазы в розетке?

Как быстрое временное решение. До установки дифзащиты на всю линию - лучше так, чем никак.Недостатки:- не реагирует на утечку тока в розетке. Например, при попадании воды на стену, на розетку. - дешёвое, электронное, ненадёжное.Наличие заземления для работы этого устройства значения не имеет. Если есть - хорошо, если нет - то тем более нужно УЗО.Положение фазы значения не имеет.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.07.2015 в 11:05:16

 

Цитата@ZooZoo****

 Р¦РёС‚ата@SB3****

Дело не в "астре" - название фирмы можно и удалить) Вопрос в другом - электронное УЗО и что со стиралкой)

 Тут соглашусь, конечно. Но диагноз ведь был поставлен в самом начале поста, и только в конце 101-й серии мы узнали результат :)Короче, длинно все! Не люблю сериалы. Тем более, что родственники юзают Миле уже больше 10 лет дома, на даче в походе, во время сна, на гаваях и т.п.Я тоже иногда "прислонялся" к девайсу.  Самые положительные впечатления. И как вообще могла возникнуть мысль о неисправности новой СМ или некорректной работе ее двигла? Вредная тема, 100% :)

 Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.