Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5614

27.07.2015 в 06:10:21

@ser000, мне кажется - хрень. Если очень нужно и никак иначе, то поставьте лучше модульное электромеханическое УЗО в боксе возле розетки.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 10:44:57

 

Цитата@Mazayac****

 

Цитата@Aтос****

Уберите УЗО. 

 Уберите себя.

 +1

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 10:48:53

 

Цитата@ser000****

По описанию вроде даже не УЗО а дифзащита:

Это как, ведь то, что обычно называют УЗО и есть по сути дифзащита )

С большой натяжкой ее можно назвать продольной (понятие из РЗА).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2015 в 10:53:59

 

Цитата@ser000****

А розеточное УЗО от Uniel (10А, 30мА, тип С*) имеет право на жизнь для подключения стиральной машины? Или это игрушка побаловаться? Может кто знает: требует ли сие устройство заземления в розетке? На сколько в нём критично положение фазы в розетке?

Как быстрое временное решение. До установки дифзащиты на всю линию - лучше так, чем никак.Недостатки:- не реагирует на утечку тока в розетке. Например, при попадании воды на стену, на розетку. - дешёвое, электронное, ненадёжное.Наличие заземления для работы этого устройства значения не имеет. Если есть - хорошо, если нет - то тем более нужно УЗО.Положение фазы значения не имеет.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.07.2015 в 11:05:16

 

Цитата@ZooZoo****

 Р¦РёС‚ата@SB3****

Дело не в "астре" - название фирмы можно и удалить) Вопрос в другом - электронное УЗО и что со стиралкой)

 Тут соглашусь, конечно. Но диагноз ведь был поставлен в самом начале поста, и только в конце 101-й серии мы узнали результат :)Короче, длинно все! Не люблю сериалы. Тем более, что родственники юзают Миле уже больше 10 лет дома, на даче в походе, во время сна, на гаваях и т.п.Я тоже иногда "прислонялся" к девайсу.  Самые положительные впечатления. И как вообще могла возникнуть мысль о неисправности новой СМ или некорректной работе ее двигла? Вредная тема, 100% :)

 Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123596

27.07.2015 в 11:57:59

 

Цитата@MrGalaxy****

 

 Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.

 Пульсирующая однополярная утечка от бытового прибора - это очень редкое явление. Если рассмотреть схему с двухполупериодным выпрямлением, то должна быть одновременно и неисправность моста и пробой...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.07.2015 в 12:25:23

 

Цитата@MrGalaxy****

  Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.

Понимаете, когда я вижу слова "Miele" и "Ставропольский завод...", то все сразу становится ясно :). Да и ТС достаточно подробно изначально все описАл.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2015 в 13:47:25

У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2015 в 13:53:51

 

Цитата@SB3****

У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.

Зачем, если доступны УЗО-вставки как на фото?Результат и надёжность получаются те же, не лучше и не хуже. Вмешательство не требуется. В любом случае решение временное, до переделки щитка: постоянно так жить не следует, потому что не защищена сама розетка.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2015 в 14:26:11

 

Цитата@AlexeyL****

 Р¦РёС‚ата@SB3****

У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.

Зачем, если доступны УЗО-вставки как на фото?

Что -то не могу понять, у "астры" вилка тоже электронное УЗО?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123596

27.07.2015 в 14:38:22

 

Цитата@SB3****

 Р¦РёС‚ата@AlexeyL****

 Р¦РёС‚ата@SB3****

У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.

Зачем, если доступны УЗО-вставки как на фото?

 Затем, дорогой товарищ), что вилка-узо от "астры" не имеет кнопки "reset" :)

 Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?

0