27.07.2015 в 11:57:59
Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.
Пульсирующая однополярная утечка от бытового прибора - это очень редкое явление. Если рассмотреть схему с двухполупериодным выпрямлением, то должна быть одновременно и неисправность моста и пробой...
27.07.2015 в 12:25:23
Так и возникла. УЗО АС не срабатывают, значит утечки переменного тока нет, УЗО А сработало, теоретически возможна утечка выпрямленного тока.
Понимаете, когда я вижу слова "Miele" и "Ставропольский завод...", то все сразу становится ясно :). Да и ТС достаточно подробно изначально все описАл.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.07.2015 в 13:47:25
У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.
27.07.2015 в 13:53:51
У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.
Зачем, если доступны УЗО-вставки как на фото?Результат и надёжность получаются те же, не лучше и не хуже. Вмешательство не требуется. В любом случае решение временное, до переделки щитка: постоянно так жить не следует, потому что не защищена сама розетка.
27.07.2015 в 14:38:22
У тех же астро-УЗО, есть УЗО-вилка, но это наверное будет уже вмешательство в конструкцию) той же стиралки.
Зачем, если доступны УЗО-вставки как на фото?
Затем, дорогой товарищ), что вилка-узо от "астры" не имеет кнопки "reset" :)
Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?
27.07.2015 в 14:45:10
Тогда уж не резет, а "вкл" по аналогии с нормальными
27.07.2015 в 16:05:24
Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?
Тупо "включение". Без рабочего напряжения УЗО всегда отключено, и после установки в розетку надо нажать "Reset" и убедиться в загорании лампочки "On".Такое поведение противоречит современным правилам, но выглядит вполне оправданным для устройства, которое принципиально предназначено для старых и кривых бытовых сетей. В частности, такое поведение - отключение при пропадании напряжения - должно ловить такой популярный подарок лже-электриков, как зануление в розетке на двухпроводке, "шоб не кусалось". Оторвался рабочий ноль - исчезло питание на УЗО - разомкнулась цепь нагрузки - исчез путь выноса потенциала с фазы на корпус через нагрузку.А в правильных сетях сей аппарат просто не нужен.
27.07.2015 в 16:25:01
Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?
Оторвался рабочий ноль - исчезло питание на УЗО - разомкнулась цепь нагрузки - исчез путь выноса потенциала с фазы на корпус через нагрузку.
@AlexeyL, Вы не в курсе, этот девайс оба провода рвет?
27.07.2015 в 16:38:37
Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?
Оторвался рабочий ноль - исчезло питание на УЗО - разомкнулась цепь нагрузки - исчез путь выноса потенциала с фазы на корпус через нагрузку.
@AlexeyL, Вы не в курсе, этот девайс оба провода рвет?
Где-то на даче лежит такой. В выходные найду - проверю всё написанное :-).По смыслу обязан рвать оба, потому что неполяризованный. Какой смысл рвать один провод, если фаза может быть на любом?
27.07.2015 в 19:02:04
Этот гаджет электронный, применяется во временном варианте при пользовании через удлинитель, например на улице. Есть у меня такой же ИЭК, даже схему когда то показывали. Покупал именно для работы на открытой площадке, подкупила цена - 7$. Особого доверия к нему нет. Надо применять только электромеханическое
Весь топик о проблемах созданных ТС от кривого электронного УЗО; размусоливание от того что ТС не доверяет специалистам, у которых просит спасения.
Вопрос: а нахрена лечить самоуверенных идиотов?
27.07.2015 в 19:36:36
Не надо наезжать на ТС, он пытался решить проблему вне форума - там мнения разошлись) Поэтому когда ТС начали и тут говорить разные мнения, у него естественно возникли глубокие сомнения)
27.07.2015 в 20:24:03
На данный момент в форуме многое убили, ответ с цитированием лениво повторять, т.к. всё сбросилось. Ещё и форматирование тупит.
На самом деле просто интересно данное устройство УЗО-Uniel. На самом деле на вводе стоит ИЕК С40 100мА АД12, потом однополюсный автомат думал подойдёт ли туда это УЗО-Uniel в качестве доп.защиты на СМ. По информации на некоторых сайтах УЗО-Uniel позиционируется как двухполюсный отключатель.
Астра по имеющийся информации на сайте именно УЗО и требует подключение заземления и защиты автоматом впереди, в отличии от Uniel который по описанию сравнивает входящие и исходящие токи сравнивая их отключает устройство. Некоторые устройства такого рода требуют подключения в определённом положении, но для Uniel не заметил указаний об определённом подключении, но в одной из брошур было указно, что отключение по двум полюсам.
А чем плоха/хороша кнопка RESET, ВКЛ? и в чём недостаток этой кнопки и её названия в розеточных устройствах отключения.
Почему вы считаете, что дифзащита в корпусе автомата на динрейку должна быть лучше чем аналогичные устройства в других корпусах? Ведь в сущность всё равно в какой корпус пихать аналогичную электронику, исключив качество конкретного производителя разницы быть не должно в каком корпусе собрано устройство. Действительно ли розеточные устройства хуже аналогичных устройств на динрейку? У того же ИЕК у которого так же есть розеточные устройства защитного отключения, но к сожалению быстро найти подробные данные по этому устройству быстро найти не удалось на официальном сайте.