Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько). На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.

Ввод в квартиру однофазный, в щите на этаже ограничение 50А, земля есть (дом новый).

Общая идея: питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО, далее делится на линию холодильника и линию с рубильником для всех остальных потребителей. Ноль и землю рисовать не стал: земля - одна общая шина, ноль: уровень 1) шина на две клеммы, уровень 2) шина на пять клемм, уровень 3) шина на 4 клеммы и шина на 2 клеммы.

Оборудование уже закуплено. Сечение гребенок 16, провода 10.

Спасибо.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.07.2015 в 01:37:48

Опять типичные ошибки, собранные в одном месте. Не любит народ у нас читать смежные темы. Запомнили что "на розетки - 16 а, а на свет - 10", а остальное не в счет...

Лучше зкажите у Юрки щит!!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.07.2015 в 01:49:09

в щите на этаже ограничение 50А

Тогда почему на схеме - 40А?

питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО

А нахрена?Тьфу,а зачем?

Оборудование уже закуплено.

Вот и славно,вот и поговорили.А смысл вам что-то советовать ?!

0

И это пройдёт ...

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

24.07.2015 в 01:51:56

Вы, явно, не электрик, однако беретесь собрать щит. Ну что ж, Удачи. В целом, все более – менее. УЗО (на плиту), лучше поставить после АВ, а не до. И, вообще, зачем столько (4 шт.)? Вы пишете, что в этажном шкафу стоит АВ 50А. Зачем в квартирном – 40А? Вы же украли у себя 2кВт. Ну поставили на вводе УЗО 300мА, и ладно. Зачем АВ?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2015 в 05:15:09

РН, ОПС, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию), водогрей,

измельчитель, ПММ, душ.кабину(джакузи), индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 06:48:22

 

Alexey_Spb написал : Опять типичные ошибки, собранные в одном месте. Не любит народ у нас читать смежные темы. Запомнили что "на розетки - 16 а, а на свет - 10", а остальное не в счет...

Лучше зкажите у Юрки щит!!

 Какие именно ошибки? Если бы была возможность заказать, заказал бы.

0
Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 06:49:38

 

serj12 написал : в щите на этаже ограничение 50А

Тогда почему на схеме - 40А?

питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО

А нахрена?Тьфу,а зачем?

Оборудование уже закуплено.

Вот и славно,вот и поговорили.А смысл вам что-то советовать ?!

 Смысл в том, что если в схеме косяки можно что-то поправить.40А т.к., в УК получил информацию, что на квартиру 7 кВт + так срабатывать в случае чего будет автомат в квартире, а не в щитке этажа + мне в квартире за глаза этой мощности.

0
Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 06:55:15

 

igor1 написал :

Вы, явно, не электрик, однако беретесь собрать щит. Ну что ж, Удачи. В целом, все более – менее. УЗО (на плиту), лучше поставить после АВ, а не до. И, вообще, зачем столько (4 шт.)? Вы пишете, что в этажном шкафу стоит АВ 50А. Зачем в квартирном – 40А? Вы же украли у себя 2кВт. Ну поставили на вводе УЗО 300мА, и ладно. Зачем АВ?

 40А т.к., в УК получил информацию, что на квартиру 7 кВт + так срабатывать в случае чего будет автомат в квартире, а не в щитке этажа + мне в квартире за глаза этой мощности.Почему УЗО и автомат на плиту поменять местами? Я думал об этом, они соединены последовательно - что изменится? Вроде даже дискуссии шли на эту тему, но давно уже читал.4 УЗО, т.к. одно на линию санузла, одно типа А на линию розеток комнат где будут блоки питания, одно на холодильник с выделенной линией (дешевле УЗО), ну и еще одно на стиралку + посудомойку. В таком исполнении дешевле дифф.авт-ов и если будет отрабатывать проще локализовать причину.P.S. а почему явно не электрик? (это действительно так)

0
Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 06:56:25

 

megrad написал : РН, ОПС, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию), водогрей,

измельчитель, ПММ, душ.кабину(джакузи), индикацию напряжения планируете?

 Теплый пол есть, водогрей будет, ПММ будет, все остальное нет. Что такое РН и ОПС не понял, простите.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.07.2015 в 06:58:44

@Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.07.2015 в 06:59:39

 

написал : Цитата@Caelis****
Что такое РН и ОПС не понял, простите.

 И к лучшему, особенно первое.