Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.07.2015 в 08:21:17

Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.

Сомнительна необходимость противопожарного УЗО. Его обычно ставят в этажном щитке в основном для защиты вводного кабеля. А у вас оно защищает только сам щиток + линии света. Раз уже закупили, хуже не будет...

То, что вы сами себе ограничиваете мощность, понятно? Про вводной уже написали (зачем вы слушаете УК, если у вас уже есть 50 А? Думаете, они заменят на 40 или будут проверять, чтобы у вас в щитке стояло 40? Хотя есть ещё один вопрос: ФАКТИЧЕСКОЕ сечение вводного кабеля. А на селективность при КЗ рассчитывать не стоит, да и даже при перегреве сомнительно), а ещё у вас автоматы в сумме на 68 А под одним на 20 и 32 тоже под 20. Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?

ОПС — охранно-пожарная сигнализация. РН — реле напряжения, например, УЗМ-51М. Я бы поставил, если денег не жалко.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

24.07.2015 в 08:45:23

 

Артём Зорин написал : Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.

 Что скажете по поводу УЗО 25/30 и под ним два автомата 16+16 (кухня+ техника санузел)? Это правильно? 

Артём Зорин написал :  Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?

 Это не миф-это реальность.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.07.2015 в 08:56:45

 @D_A_N, схема, конечно, так себе, но там перед УЗО 25А стоит автомат на 20. По второму вопросу - именно миф.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

24.07.2015 в 09:11:38

 

Johnny написал :  @D_A_N, схема, конечно, так себе, но там перед УЗО 25А стоит автомат на 20.

 Да уж, это, конечно, не ошибка, но эти два автомата по 20А явно лишние (при соответствующих номиналах УЗО и АВ). 

Johnny написал :   По второму вопросу - именно миф.

 Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень выше автомата.

0
Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 09:26:18

 

el-fi написал : @Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.

 Зачем?

0
Caelis
Caelis
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 23

24.07.2015 в 09:28:34

 

D_A_N написал :  

Johnny написал :  @D_A_N, схема, конечно, так себе, но там перед УЗО 25А стоит автомат на 20.

 Да уж, это, конечно, не ошибка, но эти два автомата по 20А явно лишние (при соответствующих номиналах УЗО и АВ).

 

Johnny написал :   По второму вопросу - именно миф.

 Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень ниже.

 В смысле, если УЗО по 63А? УЗО у меня обменять уже не получится, поэтому добавил автоматы. Хотя токи там никогда не будут и близкие к номиналу УЗО (25А).

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.07.2015 в 09:35:58

 

Caelis написал :  

el-fi написал : @Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.

 Зачем?

 Для экономии 6 мест в щитке. Потеряв 4 А (16 вместо 20) и уменьшив количество групп, вы экономите 4 места в первом случае (вместо 20 ставится 16, 3 АВ на 16 выкидываются вообще, а вместо 2 АВ по 10 остаётся 1) и 2 во втором.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.07.2015 в 09:42:49

@D_A_N, наверное, на ступень выше? :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2015 в 10:46:59

 

Caelis написал :  

megrad написал : РН, ОПС, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию), водогрей,

измельчитель, ПММ, душ.кабину(джакузи), индикацию напряжения планируете?

 Теплый пол есть, водогрей будет, ПММ будет, все остальное нет. Что такое РН и ОПС не понял, простите.

 РН реле напряжения. При скачке напряжения или обрыве нуля отключит питание квартиры.ОПС охранно-пожарная сигнализация. На водогрей, ПММ, тёплый пол в идеале отдельные линии.

Чем больше объедините, тем сложнее будет искать неисправность при аварии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2015 в 10:48:08

 

написал : Цитата@Caelis****
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.

 Коль оборудование закуплено до того, как начали искать совета... то собирайте то, что нарисовали.Схема работоспособна, хоть и очень далёкая до оптимальной..."Я его слепила из того, что было..." ©

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2015 в 10:48:48

 

sergey_sav написал :  

написал : Цитата@Caelis****
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.

 Коль оборудование закуплено до того, как начали искать совета... то собирайте то, что нарисовали.
Схема работоспособна, хоть и очень далёкая до оптимальной...
"Я его слепила из того, что было..." ©

 +5

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу