25.07.2015 в 08:13:40
@ИАСУТП, Вы невнимательно читали статью по моей ссылке. Зачем ЕЩЕ ОДИН автомат 32А? Он уже есть в начале линии (ИЭКовский диф). Вам, грубо говоря, нужен клеммник (можно использовать кросс-модуль), в который вы заведёте кабель со щитка, с него же пустите кабель на варочную (без всяких лишних автоматов) и отвод на автомат 16А для розетки духовки. В таком случае, кстати, можно обойтись однополюсным автоматом, взяв ноль на духовку непосредственно с клеммника.
В случае использования автомата ABB F202 16А с двойными клеммами всё проще - клеммник не нужен, в качестве него используются эти самые двойные клеммы.
![]()
Простите, что схему вашу испоганил :)
![]()![]()@SB3, если диф ИЭК на плиту 30мА, никаких УЗО больше не нужно. Хотя я заменил бы его на диф нормальной марки.
25.07.2015 в 14:11:17
Извините за тупость... А если сечение на шкаф оставить 6 мм2. То надо ли все это? Есть какое-то обоснование нужности? (в нормативке может где написано)
25.07.2015 в 15:04:50
А как вы будете подключать духовку кабелем 6 кв.мм? Когда там родной полтора?
25.07.2015 в 18:33:15
ИАСУТП написал : Духовой шкаф независимый (пока не куплен, насчет наличия вилки не знаю; у варочной панели точно нет)Автомат на 32 А, хотя провода идут одножильные медь 6мм2 (наверно, можно было и побольше номинал поставить). То есть, нет смысла еще отдельно автоматы на эти приборы ставить?
купите 4 метра ПВС 4или 6мм2,+НШВИ,2 метра на вповерхность,на духовке "родной шнур"замените куском ПВС,через клемники соедините 6мм2 и ПВС на в/п и д/ш.
25.07.2015 в 20:29:53
Johnny, точно - забыл)
26.07.2015 в 14:11:18
а как проложить провода от розетки до щитка (нового), так как его планируется поставить на расстоянии 1 метра от розетки? Открыто или в стену?
26.07.2015 в 14:19:13
Дизайн на Вас.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2015 в 21:29:27
То есть, можно к стене крепить, а можно спрятать в стену?
27.07.2015 в 05:27:50
Да. Лишь бы не мешал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.08.2015 в 13:54:57
Купил духовой шкаф. У него имеется родной шнур с вилкой (на вилке написано 16 А). Но так как варочная панель без шнур с вилкой, то планирую отсоединить от клемм духового шкафа шнур и подключить свои провода (доступ к клеммнику шкафа есть).
Один знакомый поставил под сомнение необходимость включения в цепь дополнительно автомата на 16А. Раз уж можно к клеммам шкафа подключить провода 6мм2, то нужно только клеммник. Так ли это?
30.08.2015 в 14:16:16
ИАСУТП, внутри шкафа провода не обязаны выдерживать 32 Ампера. А сама конструкция заземлённого ТЭНа не исключает замыкания, вызывающего ток до 32 Ампер. УЗО должно защитить от большой утечки с ТЭНа на корпус. Но на 100% нельзя исключить замыкание между фазой и нейтралью в духовом шкафу, ток которого окажется в пределах порога срабатывания автомата 32А. Местом такого замыкания может быть электронная схема управления духовкой.