the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

19.01.2016 в 00:07:23

BV написал: Не забудьте заземлить все лотки и надежно соединить друг с другом.

Соединить в электрическом смысле или в механическом? А заземлять вроде одиночные лотки не требуется. Чем мотивировано и где я это вычитал - сходу не вспомню. Постараюсь найти.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127368

19.01.2016 в 01:48:21

the_super написал: Вот я тогда и расширил отверстия в шахту со 100 до 125,

перед решетками поставьте переход на 150 и поставьте решетки 150 - свистеть на решетках будет меньше. А по практике для ванны канала 204 / 60 при хорошей тяге вполне хватает. Колво воздуха обусловлено притоком - зимой в мороз батареи просто не успеют нагреть приточный воздух - будет холодно. Поэтому все равно будете регулировать кол-во воздуха "шириной открытой форточки" а не возможностями канала.

the_super написал: Соединить в электрическом смысле или в механическом?

И в том и другом. Лотки заземлять надо все (повреждение изоляции - утечка на лоток, да и еще - зачем плодить помехи из электросети?), а не только проходящие из одного помещения в другое. Да и не сложно это. Каждую секцию лотка отдельным проводом землить не надо при надежном электрическом соединении болтами - может вы это вычитали?

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

19.01.2016 в 02:26:20

BV написал: перед решетками поставьте переход на 150 и поставьте решетки 150 - свистеть на решетках будет меньше.

Спасибо, в ванной уже поздно, а в туалете еще есть и место, и время.

BV написал: Лотки заземлять надо все (повреждение изоляции - утечка на лоток, да и еще - зачем плодить помехи из электросети?), а не только проходящие из одного помещения в другое. Да и не сложно это. Каждую секцию лотка отдельным проводом землить не надо при надежном электрическом соединении болтами - может вы это вычитали?

Это я ерунду сказал про заземление, стыдно. :) Вспомнил, что вычитал - ДКС делает две штатных клеммы для этих лотков. Одну нельзя использовать с лотками высотой 30 (а у меня только такие), а во вторую можно запихнуть провод только конских сечений, от 7 кв.мм. Вот такая фигня. Надо будет чего-то колхозить...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127368

19.01.2016 в 02:50:31

the_super написал: Спасибо, в ванной уже поздно, а в туалете еще есть и место, и время.

В туалете не надо. Туалет должен быть на отводе 100, если ванна на отводе 125-150-160. Вентиляция ванны должна быть раза в два лучше чем туалет - по обьему помещения и выделению водяного пара.

the_super написал: а во вторую можно запихнуть провод только конских сечений, от 7 кв.мм.

сложить многожильный провод 4-ку или 6-ку вдвое, если удобно - опрессовать НШВ(И) Да можно и одну 10-ку кинуть до щитка - там же небольшое расстояние.

Раньше инспектора требовали соединять секции лотка куском провода. Если заехать на стоянку какого-нибудь ТЦ и посмотреть на потолок - видно соединение секций проводом, несмотря на надежное болтовое соединение.

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

19.01.2016 в 03:10:56

BV написал: В туалете не надо. Туалет должен быть на отводе 100, если ванна на отводе 125-150-160. Вентиляция ванны должна быть раза в два лучше чем туалет - по обьему помещения и выделению водяного пара.

Ой... Чего-то я не подумал, что если искусственно заузить отвод на туалет, то в ванной от этого станет лучше. Спасибо, тогда прямо в тройник 125 воткну редуктор на 100.

BV написал: сложить многожильный провод 4-ку или 6-ку вдвое, если удобно - опрессовать НШВ(И) Да можно и одну 10-ку кинуть до щитка - там же небольшое расстояние.

Можно, небольшое. Даже маленькое. :) Можно, наверное и гильзу опрессовать из обрезков всяких. Но ради интереса написал вопросик в ДКС. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу