Yagemika, Бориска66, я вас помирю :)
Перепад может быть от 10 до 15, в зависимости от влажности в помещении.
Но чтобы "девятка" не справлялась с охлаждением комнаты 14 кв. м, теплопритоки должны быть просто фантастические, либо постоянно полностью распахнутое окно в комнате. Вы же знаете, что даже простейшие однотрубные мобильные "девятки" с постоянным притоком горячего воздуха с улицы прекрасно охлаждают помещения до 30 кв.м., то есть дают средне-комфортные 25 градусов в комнате при Т "за 30" на улице.
Автору предлагаю такой рецепт:
-
Сначала почистить оба блока. Наружный "керхером", внутренний с полной разборкой и мытьем вентилятора "беличье колесо".
-
Затем позвать монтажников с вакууматором, найти утечку на внутренних/наружных гайках обмыливанием при неработающем кондее, а еще лучше при включении на обогрев в течении нескольких минут (так давление в системе больше, утечка лучше проявится). При необходимости перевальцевать сомнительные места. Выпустить весь оставшийся фреон, отвакуумировать и перезаправить по весам. Себестоимость килограмма фреона в Украине с доставкой из любого города около 130 грн., заправщики берут от 250 за кг. В "девятку" пойдет грамм 600-700 (смотрите по своей табличке на аппарате), то есть от 85 грн. по себестоимости, или 160-200 грн. по "барыжной" цене плюс какую-то сотню возьмут за услугу. Зато это в совокупности с перевальцовкой сэкономит кучу времени и нервов по ежегодному поиску "дозаправщиков". Пишу это слово в кавычках, т.к. именно так называются люди, которые добавляют фреон по давлению, как в колесах автомобиля.
-
Желательно еще два раза - до перезаправки и после - замерить потребление электроэнергии кондиционером либо отдельно наружным блоком. Соответствие/несоответствие данным в наклеенной на блок табличке дает хорошую подсказку по режиму работы аппарата и возможной неисправности.
Если все перечисленные по трем пунктам работы смогут сделать одни и те же люди, то вообще отлично - сэкономите на вызовах.
Для справки: настоящие сервисники для определения необходимости дозаправки пользуются как минимум манометром плюс психрометр (либо влажный термометр) плюс еще два-три термометра, один из них д.б. с выносной термопарой для подключения к наружному блоку, плюс одна-две таблицы/номограммы. Но их услуги будут дороже, сравнимые с полной перезаправкой по весам, потому экономически нецелесообразны для обслуживания домашнего сплита.