05.12.2006 в 09:01:07
vladimir007 написал : Здесь говорилось об установленной мощности "10кВт", а не единовременной. Вообще Р расчетную берут в ДЭЗе из паспорта на дом, точнее общего проекта электроснабжения, где сказано какая расчетная мощность (и единовременная) заложена на каждую квартиру.
единовременная мощность? тут у людей голова болит различать установленную и расчетную, а вы понятия новые вводите
05.12.2006 в 11:15:45
rus_75 написал : ну что, 25 просмотров-и не одного ответа? видимо тема глупая, но я запутался... :)
Значит нормально, всех устроили автоматы на 25А на розетки и отсутствие входного УЗО 63А на 30мА. Осталось добавить входное УЗО.
05.12.2006 в 15:19:21
filvik написал : Значит нормально, всех устроили автоматы на 25А на розетки и отсутствие входного УЗО 63А на 30мА. Осталось добавить входное УЗО.
по ПУЭ УЗО желательно но не обязательно
06.12.2006 в 11:26:26
Расчётная и единовременная это одно и тоже. При определении расчётной мощности пользуются коэфф. спроса и одновременности. То есть например если установленная мощность квартиры, то есть всё эл.об что там установленно. равна 12 кВт (чайник, утюг, стир. машина, пылесос, комп., микроволновка, холод., телевиз., магнитофон, свет) то это вовсе не означает что вы этим пользуетесь постоянно и одновременно. В этом и есть суть коэф. спроса и одновременности. В роде бы как проводились какие то исследования и на их основании вывели эти коэффициенты. Хотя я согласен что это всё относительно. Хотя проектанту при желании можно этим грамотно пользоваться как в ту или в другую сторону.
06.12.2006 в 15:29:22
AlS написал : Расчётная и единовременная это одно и тоже. При определении расчётной мощности пользуются коэфф. спроса и одновременности. То есть например если установленная мощность квартиры, то есть всё эл.об что там установленно. равна 12 кВт (чайник, утюг, стир. машина, пылесос, комп., микроволновка, холод., телевиз., магнитофон, свет) то это вовсе не означает что вы этим пользуетесь постоянно и одновременно. В этом и есть суть коэф. спроса и одновременности. В роде бы как проводились какие то исследования и на их основании вывели эти коэффициенты. Хотя я согласен что это всё относительно. Хотя проектанту при желании можно этим грамотно пользоваться как в ту или в другую сторону.
правильные вещи Вы говорите
только РосТехНадзор (Петербургский) думает иначе
сколько ни бьемся а коэфф одновременности не воспринимают просят чтобы в проектах было указано один (!) коэфф. равный 0,8!
при этом понимается что 0,8 равен произведению Кспроса на Кодновременности
т.е. если разрешенная мощность на коттедж составляет, например, 8кВА, то установленная не может превышать 10кВА
06.12.2006 в 17:40:52
Ни кто к вам ни когда не придёт проверять в квартиру установленную мощность. Вообще я не видел чтобы в проектах жилых домов или квартир указывали установленную мощность. В данном случае указывается расчётная мощность. Если это квартира повышенной комфортности с плитой на газе или котедж до 150 м. кв.то она равна 4,5 кВт. Если с электроплитой то 14 квт. Можно по другому. Делается расчёт освещения с коэфф. одноврем.до 5 квт=1 и складывается число розеток умноженных на 100 вт. Например общая мощность освещения вашей квартиры 3 кВт. А также у вас 12 розеток по 100вт, т.е.1,2 кВт в сумме получается 4,2 кВт.
07.12.2006 в 12:07:52
AlS написал : ...
а если на группе у меня 8 розеток
считаем 8*100Вт=800Вт - выбираем соответствующий автомат и кабель
включаем в одну из розеток чайник 2 кВт
что произойдет?
07.12.2006 в 17:35:43
вообще то по нормам на розетку дают 60 Вт. А автоматами защищают отходящие линии, т.е. провода и кабели. По тем же нормам к розетка нельзя прокладывать кабель с жилой меньше 2,5 мм2. Медный провод такого сечения в воздухе нормально пропускает ток до 25А. А защищают автоматами 16А потому, что большенство выпускаемых розеток расчитаны на ток 16А. Так что если Вы включите чайник на 2 кВт, то это ток меньше 10А и все будет ОК!
07.12.2006 в 18:35:31
redwulf написал : А автоматами защищают отходящие линии, т.е. провода и кабели. По тем же нормам к розетка нельзя прокладывать кабель с жилой меньше 2,5 мм2.
Вообще-то по нормам - не менее 1,5мм2 ...
08.12.2006 в 09:02:09
redwulf написал : вообще то по нормам на розетку дают 60 Вт. А автоматами защищают отходящие линии, т.е. провода и кабели. По тем же нормам к розетка нельзя прокладывать кабель с жилой меньше 2,5 мм2. Медный провод такого сечения в воздухе нормально пропускает ток до 25А. А защищают автоматами 16А потому, что большенство выпускаемых розеток расчитаны на ток 16А. Так что если Вы включите чайник на 2 кВт, то это ток меньше 10А и все будет ОК!
это просто способы уйти от проблем оформления расчетов показать что на розетку 100Вт полагая что кабель 2,5мм2 выдержит все что подключат в розетку и этот способ справедлив для маленьких мощностей проблемы начинаются когда рассматривать всю систему электроснабжения 0,4кВ начиная от подстанции
08.12.2006 в 12:15:53
avmal написал : Вообще-то по нормам - не менее 1,5мм2 ...
не менее 1,5 мм2 - это для сети освещения.