AlS написал :
- Почему автоматы на розетки стоят 25 А при токе 10,3 это нарушение.
Нарушения нет, т.к. автомат защищает кабель 3х2,5. Но это граничные значение для кабеля. Да и токовую нагрузку рекомендуется защищать ближайшим номиналом. Т.ч. правильней было бы поставить Диф.автомат на 16А.
12.12.2006 в 16:27:18
rus_75 Скорей всего ваш инспектор хотел увидеть в расчетах следующее: Руст.=10 кВт Ррасч.=6,7 кВт Sрасч.=7,61 кВА Iрасч.=34,6 А Посчитано по Вашей схеме. можете вставлять.
13.12.2006 в 10:08:34
забыл вставить: cos f =0,92
13.12.2006 в 12:23:55
Большое спасибо всем участникам темы за советы и нормальную критику :).