AlS написал :

  1. Почему автоматы на розетки стоят 25 А при токе 10,3 это нарушение.

Нарушения нет, т.к. автомат защищает кабель 3х2,5. Но это граничные значение для кабеля. Да и токовую нагрузку рекомендуется защищать ближайшим номиналом. Т.ч. правильней было бы поставить Диф.автомат на 16А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 16:27:18

rus_75 Скорей всего ваш инспектор хотел увидеть в расчетах следующее: Руст.=10 кВт Ррасч.=6,7 кВт Sрасч.=7,61 кВА Iрасч.=34,6 А Посчитано по Вашей схеме. можете вставлять.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2006 в 10:08:34

забыл вставить: cos f =0,92

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

13.12.2006 в 12:23:55

Большое спасибо всем участникам темы за советы и нормальную критику :).