DS1969
DS1969
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

14.08.2015 в 09:59:05

Доброго дня всем! Вопрос к спецам: имеется квартира в новом доме. Требуется выполнить разводку по водоснабжению. Стояки - ПП. Отводы сделаны трубой 20мм. Далее - полдюймовые краны, фильтры и счетчики. Все - 1/2". Вопрос такой - стоит ли заморачиваться с переходом на 25 мм, чтоб пустить магистрали побольше, или тянуть далее все 20 -кой?

0
spb-montage
spb-montage
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

14.08.2015 в 22:35:33

У многих стоят 1/2 краны и труба на диаметром 20 мм. Разницы не почувствуете моё мнение делать 20 кой.

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

АрменСПБ
АрменСПБ
Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

14.08.2015 в 22:51:53

DS1969, у 20 ппр условный проход от 13 до 14 мм ,что очень мало .

0
DS1969
DS1969
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

15.08.2015 в 01:55:40

АрменСПБ написал : DS1969, у 20 ппр условный проход от 13 до 14 мм ,что очень мало .

  • так и я про то же! Мало! Надо хотя-бы холодную разводить или 25, или через коллектор к каждому потребителю (ну, как минимум, я думаю, отдельно тянуть на душ, чтоб не обжигаться от спущенного унитаза). Вопрос-то в том, стоит ли пускать тот же коллектор ПОСЛЕ полдюймового отвода, или, по уму, переделывать отвод (тогда и счетчик - тоже?)?
0
АрменСПБ
АрменСПБ
Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

15.08.2015 в 08:17:51

DS1969, Делайте основную трассу 25 ппр , отводы к потребителям 20 .Кран и отводы не трогайте .

0
DS1969
DS1969
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

15.08.2015 в 12:51:33

АрменСПБ, а то, что перед 25-й трубой будет заужение в виде 20-го отвода и полдюймового крана - не сильно повлияет? Будет эффект от 25-й магистрали? Кстати, общая длина её будет небольшой, всего метра три от отвода до конечного потребителя.

0
АрменСПБ
АрменСПБ
Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

15.08.2015 в 13:03:13

DS1969, не повлияет . Дотяните 25 трубой до водорозеток душа (ванной ) , а всех остальных сделайте 20 трубой . Я бы побеспокоился не получить такое при пайке .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу