Халтурщики из ДЭЗа не хотят ломать стену и делать по-человечески, а если кого с улицы позвать - так отвечать придётся самому если что. Посему вопрос - какой вариант приемлемый и вообще есть ли разница. Какие-нибудь тонкости?
04.12.2006 в 18:33:35
Халтурщики из ДЭЗа не хотят ломать стену и делать по-человечески, а если кого с улицы позвать - так отвечать придётся самому если что. Посему вопрос - какой вариант приемлемый и вообще есть ли разница. Какие-нибудь тонкости?
04.12.2006 в 19:02:35
конечно а) лучше....
04.12.2006 в 19:17:33
а в чём разница?
04.12.2006 в 19:42:45
в а) больше воды будет попадать в батарею, меньше в байпасс....
т.к. в б): 1) байпасс короче и его сопротивление меньше 2) от байпаса до батареи есть два поворота - сопротивление больше
Думаю так... если не прав - поправьте...
04.12.2006 в 21:59:37
JugglerLKR
Подача точно верхняя? Между вариантами принципиальной разницы не вижу.
05.12.2006 в 06:00:43
2JugglerLKR
А что значит "Халтурщики из ДЭЗа не хотят ломать стену и делать по-человечески" В проекте что стоит? или самодеятельное переустройство ? замена конвекторов на модный люминь, несертифицированный к применению в ЦО?
перепада давления хватит?
05.12.2006 в 16:30:30
!A_n_d_y!, а что делать, если в доме стоят конвекторы, но Изотерм в Мск не купишь? сантехник из ДЕЗа сказал, что можно поставить сиру или глобал биметалл..
05.12.2006 в 20:10:39
2Zoychik
сантехник из ДЕЗа сказал, что можно поставить сиру или глобал биметалл
он в письменном виде это зафиксирует ? Или Вы расхлебывать возможные проблемы будете в гордом одиночестве?
но Изотерм в Мск не купишь?
05.12.2006 в 21:22:50
конечно ни один сантехник ничего не подпишет! да и медь тоже говорят не живёт у нас..
пробовала, все дилеры возят под заказ, срок - месяц, плюс новый год... итого два :(
06.12.2006 в 07:30:33
2Zoychik
Медь не живет конкретно на теплой водопроводной воде (коррозия второго типа) конкретно в городе Питере :) На отоплении живет. А у Вас в столице не живут стальные панельные радиаторы . А с метью вроде хорошо
позвоните на завод напрямую . спросите про наличие нужных Вам моделей. мож помогут. (кроме естественно эКсКлюзива, который только под заказ, но и тут может повезти :) )
А так - jaga, но и она под заказ . менять конвектор с высоким гидравлическим сопротивлением на другой тип отопительного прибора - в среднем 30-40% успеха. остальное - проблемы ............
06.12.2006 в 08:32:12
2Zoychik вот прямо в тему - к вопросу о процентах успеха - в соседней теме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.