SB3 написал: Для остальных повторяю, повторное заземление делается на столбе, а не в щитке).
А разделение на PE и N?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2016 в 20:27:31
Димон114, свои покажите - у меня же нет).
07.06.2016 в 20:32:11
megrad написал: SB3, Димон114, парни хорош. Либо заведите отдельную для общения тему.
SB3 написал: Для остальных повторяю, повторное заземление делается на столбе, а не в щитке).
А разделение на PE и N?
megrad, разделение в щите делается , а повторное заземление ре и пен практически не ограниченно где , кашу маслом не испортить .
07.06.2016 в 20:32:33
SB3 написал: что вы потянете к себе потом -СИП?
так броней кинуть, как все норм люди и делают, а не сопли развешивать по территории.
человек-электрик
07.06.2016 в 20:33:31
SB3 написал: Димон114, свои покажите - у меня же нет).
SB3, ну у меня порнография наверно :) покажите как надо , всем в назидание :)
07.06.2016 в 20:33:36
SB3 написал: Ибо что вы потянете к себе потом -СИП?
В щит войдет СИП. Затем от АББ медью потяну в сарай.
07.06.2016 в 20:37:27
megrad, вы картинку видели из ПУЭ как выполняется деление пен в здании?) А на столбе видели? Кто-то видел деление на столбе из наших так сказать НТД?)
07.06.2016 в 20:39:00
SB3 написал: Minivan, как мин. тем, что надо было перейти на 10мм.кв. вместо 6мм.кв., обеспечить двойную изоляцию, посмотрим теперь как вы там СИП загнёте). Для остальных повторяю, повторное заземление делается на столбе, а не в щитке). Или дайте ссыль на норматив, плииз). И уж точно ни один нормальный чел не делит "пен" на столбе и на таких "шинках"). Ибо что вы потянете к себе потом -СИП? - Ёоу, у вас будет 5-ти проводная воздушная сеть на "соплях") Или кабель 4( или 5) х6мм.кв. меди?).
SB3, повторное заземление -
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Пуэ , получите и распишитесь .
07.06.2016 в 20:40:08
Minivan, ну вот загните его там сначала, про медь и спрашивал -какой "медью"?
07.06.2016 в 20:40:27
SB3 написал: megrad, вы картинку видели из ПУЭ как выполняется деление пен в здании?) А на столбе видели? Кто-то видел деление на столбе из наших так сказать НТД?)
SB3, деление на столбе нечему не противоречит :) по поводу шин соглашусь .
07.06.2016 в 20:41:55
Димон114, вы снова занялись словоблудием, напишите все условия для TNCS из БУЭ) Противоречит НТД нашим - ибо не описан нигде пример такой, см. БУЭ об установке счётчиков).
07.06.2016 в 20:43:47
SB3 написал: Димон114, вы снова занялись словоблудием, напишите все условия для TNCS из БУЭ) Противоречит НТД нашим - ибо не описан нигде пример такой, см. БУЭ об установке счётчиков).
SB3, словоблудите вы , запрет на деление на столбе в студии огласите :)
07.06.2016 в 20:45:45
SB3 написал: Димон114, вы снова занялись словоблудием, напишите все условия для TNCS из БУЭ) Противоречит НТД нашим - ибо не описан нигде пример такой, см. БУЭ об установке счётчиков).
SB3, ну есле следовать такой логике то нтд нашим и ваши 2 полюсные ав противоречат так как в нтд не описанно их ПРИМИНЕНИЕ в домашних щитах .
07.06.2016 в 20:50:08
Димон114 написал: а повторное заземление ре и пен практически не ограниченно
Но не после счётчика.