Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

04.09.2015 в 22:04:45

Alex-Alex, а скажите, вот если вероятность срабатывания УЗО с 0,9999 повыситься сразу до 0,99999 - это как-то заметно повлияет на, скажем так, выживаемость обитателей данного помещения? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

04.09.2015 в 22:05:45

Alex-Alex написал : потом поймешь - если захочешь.

ПоймеТЕ и захотиТЕ. Убедительная просьба не хамить, вы не в хлеву.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.09.2015 в 22:10:43

А почему вопрос стоит именно так - продублировать УЗО дифф. автоматом? Можно продублировать связку дифф. автомат-УОДП розеткой со встроенным УЗО. Типа всё лучшее - детям. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

04.09.2015 в 22:20:45

Abrikos написал : Можно продублировать связку дифф. автомат-УОДП розеткой со встроенным УЗО.

Было уже, предлагали. :)

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

04.09.2015 в 22:22:34

Radio написал : ПоймеТЕ и захотиТЕ. Убедительная просьба не хамить, вы не в хлеву.

а вы не задавайте дебильных вопросов мне. читайте - все польза будет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

04.09.2015 в 22:37:03

Alex-Alex написал : а вы не задавайте дебильных вопросов мне

А вы дебильных ответов не давайте. Всем. Так что там с выживаемостью, вы не ответили? Повысится она хотя бы в 10 раз, не говоря уже о ста? Есть смысл заморачиваться с дублированием? :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.09.2015 в 02:12:45

Чтобы тут не говорили, а два УЗО последовательно должны быть) , То есть связка 100(300мА) S УЗО - 30(10мА) должна быть. Срабатывание же УЗО 10мА челу всегда легче перенести, чем 30мА. И если чел на детскую комнату в целом поставит 30мА , а на линии в комнате 10мА - будет только лучше).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

05.09.2015 в 02:17:29

SB3 написал : И если чел на детскую комнату в целом поставит 30мА , а на линии в комнате 10мА - будет только лучше).

А кто спорит? Лучше! И более дороже, что только плюс для электрика. И не только на линии, но и в розетки УЗО тоже обязательно!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.09.2015 в 02:27:26

Поправьте меня по вероятности) УЗО может не сработать с какой вероятностью? - 1 на 1000000 или 0,000001? Таким образом двойное не срабатывание 0,000001х0,000001= сами посчитаете?) Да пусть даже 1 на 10000 :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.09.2015 в 02:33:07

В розетки уже необязательно. И что, что дороже, если заказчик может себе позволить)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

05.09.2015 в 02:58:28

SB3 написал : И что, что дороже, если заказчик может себе позволить

Так ничего!.... дай бог всем таких заказчиков побольше! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу