Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 11:14:24

GSV81, поменять все автоматы на розетки водогрей и варочную. Либо на всю квартиру одно УЗО. Вы же сами себя ограничили. Без обид. Либо китайцы. ссылка ссылка Тут всё упирается в Ваши возможности и безопасность.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.09.2015 в 11:51:18

GSV81, У вас в этажном щите есть общий автомат? На варочную кабель какого сечения?

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 12:03:03

megrad, я себя не ограничивал. Это сделал нанятый электрик, я в этом не специалист. Брал по рекомендации - но вот что получилось... На всю квартиру одно УЗО - это вы имеете ввиду что С50 надо заменить на диф ?

bnmuyt, есть - С63А. На варочную - 3х6

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 12:16:30

GSV81 написал : На всю квартиру одно УЗО - это вы имеете ввиду что С50 надо заменить на диф ?

Как вариант. Но очень мутный. Перегруз получается.

GSV81 написал : есть - С63А.

12 кВт на квартиру-повезло.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.09.2015 в 12:32:32

GSV81 написал : bnmuyt, есть - С63А. На варочную - 3х6

Тогда удаляйте свой С50 и ставьте два УЗО по 63А, одно вместо С50, второе за счет объединения каких-нибудь двух АВ, например на кондиционеры или свет, как писали выше.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.09.2015 в 12:37:02

Не верно написал. Два раза по два объединить, чтоб место было.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 13:15:20

megrad, в этом случае диф на сколько ампер должен быть ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 13:37:25

GSV81, 50 А

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
R2D2RnD

Местный

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

01.09.2015 в 13:59:34

Вы бы для полноты картины общий щиток сфотографировали. А то вдруг окажется что там автомат на 63А и кабель в квартиру идет 16мм2 И по поводу варочной - для кабеля 3x6 автомат ставится на 32А.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

22.11.2015 в 19:44:44

Всем добрый день

начал ставить чистовую электрику. В итоге: 1 в одной комнате не работают все розетки, Свет работает(это две разные распаечные коробки). При этом электрик, который все распаивал говорит, что все проверял лампочкой - горел и свет и розетки. Может быть такое ? Переделка только путем перебора распаечной коробки(она у меня замонтирована в ГКЛ, на потолке, который уже в чистовом варианте) ? 2 в розетках в других комнатах - есть по 3 провода - кабель ВВГПнГ 3*2,5. Если подсоединить лампу к двум проводам - есть свет, если подсоединить по другому к двум проводам - тоже есть свет. То есть получается что заземление не работает. Почему так может быть ? Провод заземления в квартирный щиток заходит...

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

22.11.2015 в 20:07:13

Вот щиток

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.11.2015 в 20:22:15

GSV81 написал : Вот щиток

перемычки - жесть,под 50 А - ссыкотно что-то ... хотя бы 10 -кой.И ни одного УЗО :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

22.11.2015 в 20:40:11

serj12, Об УЗО думал, что два автомата уберу из этих и поставлю УЗО, а тут оказывается что и заземления совсем нет. Что вы имеете ввиду по 10-кой у перемычек ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.11.2015 в 21:20:13

GSV81 написал : то вы имеете ввиду по 10-кой у перемычек ?

те проводочки,что сверху автоматов у вас стоят.Вобщем-то обычно шину ставят.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

22.11.2015 в 22:04:17

GSV81 написал : Всем добрый день

начал ставить чистовую электрику. В итоге: 1 в одной комнате не работают все розетки, Свет работает(это две разные распаечные коробки). При этом электрик, который все распаивал говорит, что все проверял лампочкой - горел и свет и розетки. Может быть такое ? Переделка только путем перебора распаечной коробки(она у меня замонтирована в ГКЛ, на потолке, который уже в чистовом варианте) ? 2 в розетках в других комнатах - есть по 3 провода - кабель ВВГПнГ 3*2,5. Если подсоединить лампу к двум проводам - есть свет, если подсоединить по другому к двум проводам - тоже есть свет. То есть получается что заземление не работает. Почему так может быть ? Провод заземления в квартирный щиток заходит...

А почему Вы ставите розетки, а не тот кто делал монтаж? Экономия? А тоб и спросили с электрика почему розетки теперь не работают

0