Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

31.08.2015 в 21:07:36

Костян челяб написал : 220v-elektrik, Приветствую, Алексей. Каким ветром сюда?

Привет Костян! Ты ж писал что тут пиаришься, вот и я решил отметиться. :) А чё, а вдруг :)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.08.2015 в 21:19:21

Понятно.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

31.08.2015 в 21:23:51

R2D2RnD, а на свет тогда что ? на 25А сидят по три-четыре провода и итого по 5-7 розеток. ЧТо за гребенка ?

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.08.2015 в 21:25:02

GSV81, Столько линий наделали, а про правильное распределение электрик забыл. Пока не поздно - увеличьте нишу под щит и установите диффзащиту. И все автоматы на розетки - 16 ампер, на свет 10 ампер. И желательно что-бы собирал другой электрик)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.08.2015 в 21:26:40

GSV81 написал : а на свет тогда что ?

Не более 10 А.

GSV81 написал : на 25А сидят по три-четыре провода

Капец. Гнать этого "электрика" в шею. Основных правил не знает.

GSV81 написал : ЧТо за гребенка ?

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHNY_ruRU542RU542&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

01.09.2015 в 01:13:37

R2D2RnD написал : пока не поздно укройте автоматы хоть газетой

Поздно,да и газета не поможет :(

GSV81 написал : на 25А сидят по три-четыре провода

Я бы и N и PE шинами озадачился в таком случае,а то у вас на них давка ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 07:41:02

на 25А сидят по три-четыре провода - это значит, что от щитка уходит один провод, которой потом через распаечную коробку делится на 3-4 провода, к которым цепляются розетки. Это если я вдруг чего неправильно написал, для понимания. Когда в Леруа автоматы закупал, там не было на 10А. Минимум 16А. На розетки поменяю, на свет поищу 10-амперные где-то еще...

Зачем увеличивать еще нишу ? Там нет физически места для ее увеличения. Максимум на 18 автоматов.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 07:57:25

И не одного УЗО, про дифы не вспоминаю. Вы что до сих пор в СССР проживаете? Раз места нет ставьте дифы на все розетки, но меня терзают сомнения. Если так щиток собран, то в каком состоянии линии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 08:14:54

megrad, что такое "дифы" ? можете ссылку дать посмотреть о чем вы говорите...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 08:29:08

GSV81, диф - дифференциальный автомат УЗО и АВ в одном корпусе. ссылка Типы УЗО и дифов ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 09:36:58

megrad, http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/10065772/ - вот эта штука заменяет один автомат или два ? если один, то для того чтобы мне ее поставить - мне нужно два места в коробе, а у меня его сейчас там нет. 18 слотов - 18 автоматов

все автоматы надо заменить на такие ? это очень дорого для меня...

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 09:43:02

сейчас вот такой расклад по автоматам по комнатам...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 11:03:20

GSV81, поставьте домовой ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.09.2015 в 11:05:23

megrad, а его вместо какого ставить при моем раскладе ?

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

01.09.2015 в 11:10:59

GSV81 написал : megrad, http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/10065772/ - вот эта штука заменяет один автомат или два ? если один, то для того чтобы мне ее поставить - мне нужно два места в коробе, а у меня его сейчас там нет. 18 слотов - 18 автоматов

все автоматы надо заменить на такие ? это очень дорого для меня...

Ставить по одному диффавтомату на линию будет дорого, дешевле разбить автоматы на группы и ставить на них узо. Насчет места - а в низ у вас то-же места нет? Можно поставить другой щит http://shop220.ru/product1086.htm - такой например. И вашем случае, если места всё-таки не будет, можно объединить некоторые группы вместе, под один автомат, например некоторые линии освещения.

0