2Рыжий Тигра
А чего подробнее - читаем паспорта, раздел подключения к электросети... Там все написано. На духовку не более 16А, на поверхность 32 А. Либо смотрим шильдики - там указны ток или мощность потребления. Как вариант подключения к одной линии, защищенной в щите автоматом 32А - просто делается ответвление и устаналивается автомат на 16А. Но при этом следует учитывать то, что есть вероятность того, что вы не сможете заюзать эти два прибора одновременно на высоких мощностях. Но в то же время будете себя нормально чуствовать, допустим 2 комфорки и духовка. Правильно - это отдельные линии из щита.
2ao
ao написал : Возможна ли безопасная работа этих трех приборов?
Возможна, но поочередно, а не вместе, и с некоторой переделкой(доделкой) линиий.
ao написал : Можно ли делать разветвления на пружинных клеммах Wago?
В виду того, что ваго под 4 квадрата расчитаны на 32А, а у вас возможны случаи, когда будет потребляться больше, то не надо портить репутацию ваго... Сделайте обычными винтовыми клеммниками, рассчитанными ампер на 40. Коробку все равно нельзя будет муровать...
ao написал : Как правильно подключать варочную панель, сзади у нее что то типа крышки с 5-ю отверстиями и приведены 3 схемы подключения.
Если подключите в соответствии со схемами и вашим питанием, то это и будет правильно.
ao написал : Это что, кабели зажимаются под крышкой или это розетка и требуется покупать к ней вилку?
А вы не думали вопросом подключения озаботиться на стадии покупки?
Почему бы вам не обратиться в сервисный центр по поводу консультации подключения конкретно вашего изделия или непосредственно его подключения мастером?