DIM!
DIM!
Новичок

Регистрация: 04.09.2014

Москва

Сообщений: 31

04.09.2015 в 09:14:38

Все добрый день. Планирую поставить на крышу дачи накопительную емкость. Перепад будет 4 метра. Т.е. 0,4 атм. В целом должно хватить. Хочу узнать, есть ли смысл ставить более широкие трубы. Давление воды в кране не увеличится, но увеличится объем выливаемой воды. Или это нереально, потому что вся сантехника только 20 мм (смеситель, душ, кран на кухне). Спасибо p,s, энергозависимую автоматику ставить не хочу. Гидроаккумулятор дорого, а функционал будет ограничен без насоса.

4
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.09.2015 в 14:51:05

Более широкие по сравнению с чем? Давление в статике не увеличится, а падение давления при движении воды уменьшится. Вопрос — насколько. Возьмите и посчитайте (гуглите «течение Пуазейля». Спойлер: падение давления обратно пропорционально четвёртой степени радиуса трубы). В вашем сообщении не хватает как минимум таких данных (помимо предполагаемого «узкого» диаметра труб), как длина горизонтальных участков, материал труб, графики расхода-давления для вашей сантехники при давлении не более 0,4 атм и желаемого вами максимального расхода.

2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

07.09.2015 в 15:04:33

DIM!

Открутите со смесителя аэратор и посмотрите на размеры отверстий в нём. Впечатлило?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.