ZooZoo написал :
Radio написал : Действительно, нафиг этот АВ 50А?
Второй совершенно не нужен, да.
Radio написал : ток у нас будет ограничен суммой номиналов этих самых групповых АВ
Что-то я уже устал от повторения одного и того же... :( Представьте, что у вас в группе 4 АВ по 16А (вводной 50А). И все нагружены по "полной". Вырубится вся квартира. А при правильном проектировании отключится АВ групп/группы, а не вводной. Т.е. остальные нагрузки в квартире "не пострадают". То же самое и с УЗО применительно к данной "схеме" - одна неисправная нагрузка отрубает половину потребителей в квартире. Это нонсенс и так проектировать нельзя.
Допустим, каждую розетку сделаем отдельной группой (АВДТ 16 А). Это по-вашему? Включаем 5 приборов по 3,5 кВт каждый. Ни одна группа не перегружена, вводной автомат отключается. Не работает ваш подход, не так ли?
08.09.2015 в 15:18:28
firevrn написал : Чуть переделал схему.
А выключатель освещения зоны готовки у вас тоже на 16А рассчитан, так же как и прочие подсветки?
08.09.2015 в 19:39:17
Radio, так у товарища он же на кабеле 2.5 кв и под 16А автоматом
08.09.2015 в 19:50:34
MINik написал : Radio, так у товарища он же на кабеле 2.5 кв и под 16А автоматом
И что смущает?
08.09.2015 в 19:50:44
MINik, так может этот выключатель и включать-то будет четырехваттную светодиодную лампочку ) Да, даже если восьмирожковую люстру с контрабандными лон 10ватт...
человек-электрик
11.09.2015 в 16:14:28
jaja написал : MINik, так может этот выключатель и включать-то будет четырехваттную светодиодную лампочку ) Да, даже если восьмирожковую люстру с контрабандными лон 10ватт...
Если так как вы говорите, зачем тогда было прокладывать кабель 2.5 кв. на свет?
11.09.2015 в 17:01:44
firevrn, на активную нагрузки (нагреватели и т.п.) ставьте автоматы с характеристикой "В", а "С" - там, где возможно подключение мощного электроинструмента. У кондера пусковой ток максимум 5А (бытового) - видел на шильдике. Смело ставьте характеристику "В". Свет выделите под отдельную линию (можно простой автомат без УЗО). На площадке в подъезде поставьте селективный диф. на 100 мА D50 (ну или связку ВА+УЗО). Характеристика "D" обеспечит селективность при КЗ в квартире (вводной не будет чихать почем зря). Сам ставлю КЭАЗ (модулька OptiDin) - за 3 года полет нормальный, так что присмотритесь) :yu:
11.09.2015 в 17:24:14
SeReGA11141 написал : firevrn, на активную нагрузки (нагреватели и т.п.) ставьте автоматы с характеристикой "В", а "С" - там, где возможно подключение мощного электроинструмента. У кондера пусковой ток максимум 5А (бытового) - видел на шильдике. Смело ставьте характеристику "В". Свет выделите под отдельную линию (можно простой автомат без УЗО). На площадке в подъезде поставьте селективный диф. на 100 мА D50 (ну или связку ВА+УЗО). Характеристика "D" обеспечит селективность при КЗ в квартире (вводной не будет чихать почем зря). Сам ставлю КЭАЗ (модулька OptiDin) - за 3 года полет нормальный, так что присмотритесь) :yu:
Пусковой ток кондеционера (не инвертора) 5-7 номинального тока,то есть 5*5-7=25-35А :a
Продам УЗМ50М,СР722
11.09.2015 в 18:08:46
Aoz, ссылку можно на ваше утверждение?