Andrey5182
Andrey5182
Новичок

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 29

07.09.2015 в 14:47:19

Здравствуйте!

собираюсь ставить теплый пол на кухню под плитку. Кабель нагревательный недорогой electrolux (модель Electrolux ETC 2-17-500 29,4 м) в слой плиточного клея без подкладки. Мощность 500Вт и т.к. это отопление не основное а дополнительное, то кабель планирую растянуть на площадь 5.5м2 и в итоге получится 100-110Вт на один квадратный метр.

В комплекте идет гофра для датчика, но я купил металлопластиковую трубу (обычная для водоснабжения) диаметра 16мм - чтобы легче засовывать/вынимать датчик. Трубка металлопластиковая: а)гладкая внутри б)прочный изгиб в сторону стены, где будет на высоте 1.3 метра стоять терморегулятор. Но труба получается толще, чем гофра.

Трубка металлопластиковая будет идти между линиями кабеля и чуть ниже плиточного клея, для этого я немного проштроблю стяжку. (т.к. металлопластиковая трубка заметно толще плиточного клея). Толщина клея+плитка будет в сумме 1.5-2 см, толщина нагревательного кабеля - 5мм) Вопрос - т.к. металлопластик 16мм заметно толще обычной гофры из комплекта, то будет ли корректно работать термодатчик и будет ли показываться правильная температура?

0
Andrey5182
Andrey5182
Новичок

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 29

09.09.2015 в 14:04:04

у кого-нибудь есть подобный опыт?

0
Kisermiser
Kisermiser
Новичок

Регистрация: 01.04.2021

Москва

Сообщений: 1

01.04.2021 в 18:20:10

Andrey5182, Поделитесь опытом, что получилось и как работает металлопластик для термодатчика?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

01.04.2021 в 18:44:00

Нормально работает. Можно взять ПВХ трубу с плавным углом.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

01.04.2021 в 21:40:16

Kisermiser, Главное чтобы сам датчик находился не в МП трубе а в металлическом наконечнике или другом не термостойком материале. Металлопласт очень хорошо экранирует тепло, и датчик не будет работать корректно.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.04.2021 в 03:23:54

ИгорьPurnesh написал: Главное чтобы сам датчик находился не в МП трубе а в металлическом наконечнике или другом не термостойком материале.

пофигу, там скорость изменения температуры очень небольшая.

ИгорьPurnesh написал: Металлопласт очень хорошо экранирует тепло, и датчик не будет работать корректно.

Все работает прекрасно, а МП труба не обладает такими волшебными свойствами идеального термоса

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

02.04.2021 в 09:04:32

BV написал: МП труба не обладает такими волшебными свойствами идеального термоса

Никто и не говорит о "волшебном теплоизоляторе". Но разница в 7-10 градусов достаточно критична. Разговор о корректных показаниях датчика. Покурите тему ТП и объясните для себя, в чём смысл металлического наконечника на гофру...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.04.2021 в 18:27:48

ИгорьPurnesh написал: Покурите тему ТП и объясните для себя, в чём смысл металлического наконечника на гофру...

Может лучше для начала инструкцию производителя покурить и посмотреть на штатную гофру? :)

ИгорьPurnesh написал: Никто и не говорит о "волшебном теплоизоляторе". Но разница в 7-10 градусов достаточно критична.

Откуда она там возьмется? Зачем Вы придумываете?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

02.04.2021 в 20:39:32

BV написал: Может лучше для начала инструкцию производителя покурить и посмотреть на штатную гофру?

Курить я бросил (наконец-то) два года назад. И даже намёки на это не принимаю... Может всё-таки ВАМ посмотреть для чего нужна гофра и наконечник в комплекте? :popcorn

BV написал: Откуда она там возьмется?

Вы хоть раз пробовали измерить разницу температур в стояке отопления - стальная труба vs мет-пласт? Видимо нет!.. За стальную трубу (на одном и том-же стояке) вы "хрен" возьмётесь (в отопительный период), а за мет-пласт можете взяться и не отпускать! Разница температур "охренительная", за счёт двух слоёв пластика и дополнительной армировки фольгой между слоями... Почему и не рекомендуют мет-пластом делать водяные тёплые полы, а только сшитым полиэтиленом... Но это уже другая история, в другую тему.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

02.04.2021 в 20:43:29

BV написал: Может лучше для начала инструкцию производителя покурить и посмотреть на штатную гофру?

Кста Штатная гофра, как окна (или электрика) от застройщика- обычно на помойку уходит. Иначе, не было-бы таких запросов как у ТС... ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.04.2021 в 22:33:29

ИгорьPurnesh написал: Штатная гофра, как окна (или электрика) от застройщика- обычно на помойку уходит.

Если делать плавные повороты - все с ней нормально.

Насчет времени прогрева МП - если где-то попадется - возьмите трубу в ладонь, и включите горячую - засеките, через сколько почувствуете нагрев трубы. Сравните с несколькими ЧАСАМИ прогрева стяжки от ТП :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу