rip87 написал : Вот здесь пропагандируется выбор узо исходя из условия:
- сумма номиналов автоматов под узо должны быть меньше номинала узо.
- если номинал узо больше номинала вводного автомата, то под узо можно ставить сколь угодно автоматов различных номиналов.
Но откуда это? Домыслы? Где найти подтверждение? Есть какие-то госты?
А как быть в таких случаях:
- УЗО 25А, автоматы 2х13А.
- УЗО 63А, автоматы 5х13А. Сразу сгорит нафиг? А подобных вариантов может быть много. Кстати, Eaton в своём каталоге 2014 для УЗО моделей PF4, PF6, PF7 трактует это дело вот так: In УЗО/перегрузка/КЗ 25-40А/25А GL/63A GL 63A/40A GL/63A GL 80A/50A GL/80A GL Далее примечание о том, что вместо указанных предохранителей можно применять автоматы PL4, PL6, PL7. Кому трафика не жалко, 28Мб Eaton 2014 (русс.) здесь среди других итоновских каталогов: