30.09.2015 в 09:01:04

Добрый день, уважаемые гуру. Подскажите, пожалуйста, схему подключения одноконтурного конденсационного котла. Толковый монтажник уехал, потому и приходится разбираться самому.

Судя по словам продавца, монтажника и паспорту котла, у него есть отдельный выход на бойлер косвенного нагрева через трехходовый клапан. Но так, как паспорт к котлу и его монтажная схема почему-то рассчитаны на двухконтурный, то я не понимаю, какой патрубок куда идёт...

Вот фото из паспорта и низ:

правильно ли я понимаю, что US - это выход на бойлер, а вот возврат из бойлера подключается в общую "обратку" отопления?

0
Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

30.09.2015 в 11:00:45

мануал с сайта Производителя скачать и посмотреть

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

30.09.2015 в 15:04:38

Да, вы все правильно поняли.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.09.2015 в 15:19:46

Уважаемый Жилин, спасибо.

П.С.
hugos, если Вы найдете мой ответ в мануале, сниму перед Вами шляпу ;) Я его перелистал 4 раза - там пример обвязки двухконтурника.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

30.09.2015 в 15:59:27

Что-то я такой модели вообще на сайте Бакси не вижу

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

30.09.2015 в 16:09:47

ссылка В мануале все есть, страницы 19 и 33 и 38

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.09.2015 в 16:23:33

Согласен, виноват - крутил приложение "С". Еще раз спасибо

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

30.09.2015 в 16:35:04

В обычных настениках при подключении бойлера косвенного нагрева надо заходить в сервисное меню и менять некоторые параметры. Как в конденсатнике не помню. В мануале не увидел.

0
Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

30.09.2015 в 16:43:56

джамперы еще бывает необходимо переставить на плате

0
Аватар пользователя
Геймер

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

03.10.2015 в 04:45:54

Ветка бойлера - высокотемпературная. Осторожно с полипропиленом.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.10.2015 в 00:36:05

Всем спасибо. Работает )