andrewkhv написал:
Я немного потерялся в споре - так что там решили насчет розеток шлейфом? Есть тут кто-то, кто может кратенько и по сути подытожить 4 стр. темы?
ink_mast написал:
Предлагаю, все же продолжить, при токах выше 18 и ниже 24 ампер в вашем случае что произойдет?
Я закрою этот спор ссылкой на таблицу 19 из , согласно которому на переменном токе (при прокладке треугольником вплотную) ток нормального режима работы для меди 1.5 квадрата в ПВХ-изоляции составляет 22 ампера на воздухе и 30 при закрытой прокладке в земле.
В соответствии с ПУЭ провод в стене рассматривается как закрытый, но с этим можно поспорить. В любом случае, одиночный провод имеет лучшие параметры по токовой нагрузке, чем при прокладке треугольником вплотную, следовательно его допустимый ток в таких режимах работы больше 22 ампер.
In: 16*1,45 = 23,2
Таким образом, данный можно считать провод является защищенным в диапазоне от 1.13 до 1.45 номинала автомата.
P.S. Если вы скажете что "нет, блин, кабель все равно не защищен в интервале 22..23,2 ампера", то вам скажу что вы будете неправы так как очевидно что время работы АВ как физического устройства (а не абстрактного как вы его себе представляете) на этом интервале конечно с учетом того что на 23,2 А он должен сработать в течение часа.
Кроме того, вы не учитываете поправки на соседние теплые АВ, что уменьшит реальный номинал АВ.
Таким образом, считаю данный вопрос окончательно закрытым. Займитесь практикой, в конце концов, теории и нормативы разные (что видно по цифрам и методикам из ПУЭ и ГОСТа) и не описывают всех деталей и ньюансов.