ebf написал: Я выскажу крамольную вещь,но даже чистая полторашка при определённых условиях,защищена АВ16А на 100%

Да пес знает, буржуины на розетках Легран пишут что она подключается полторашкой.

Я вообще всегда перестраховывался с сечениями (да, я отдаю себе отчет что перестраховываюсь), но здесь у меня не было выхода и пришлось искать ответ на вопрос - можно ли по нормативам. Оказалось что можно.

Я только надеюсь что эта тема не станет основанием для поголовной прокладки розеток полторашкой и троллинга на эту тему, а то многие у нас думать и читать не любят :(

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.09.2016 в 14:12:44

ebf, так я к этому веду, спокойно, не обращая внимания на "оппонентов" - донесите свою мысль со всеми обозначениями, обоснованиями цифр и т.д. А "оппоненты" пусть также обоснуют свою мысль, также всё обосновав - цифры, обозначения, и не будет тут "киданий" в друг друга гостами и т.п.) И "диалогов" ни о чем под десятку страниц тоже не будет - 1 раз внятно всё написал, 2 раз - " я выше уже всё объяснил"). Ошибся - поправил и всё).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 14:13:30

Alexey_Spb, Хагер пишит в нашем каталоге ,стр 7.34 При использовании автоматических выключателей с характеристиками B, C или D нужно выбрать защитное устройство с соотношением In ≤ Iz

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.09.2016 в 14:15:50

Alexey_Spb, ну и что , что 1,5мм.кв. - главное, чтобы сечение было не 1мм.кв.), вот тоже можете написать расчет с учётом АВ на ... 13А макс), а куда и зачем больше?))).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 14:19:00

SB3 написал: Alexey_Spb, ну и что , что 1,5мм.кв. - главное, чтобы сечение было не 1мм.кв.), вот тоже можете написать расчет с учётом АВ на ... 13А макс), а куда и зачем больше?))).

Я бы заложил 13А (хотя их ждать очень долго), но АВ уже были куплены.

У провода сечение соблюдено, это качественный провод.

Блин, про все это уже писал..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 14:21:11

SB3, Как можно объяснить,что не надо множить номинал автомата на 1,45 и не множить токовые характеристики кабеля на 1,45?Либо множить и то и другое,либо не множить ничего.Для особо одарённых в каталогах производителя пишут ,что
При использовании автоматических выключателей с характеристиками B, C или D нужно выбрать защитное устройство с соотношением In ≤ Iz Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка, Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля, In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока, I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой испытательный ток). Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz Но видимо каталоги не читают,ГОСТЫ тоже,поэтому объяснить это практически не возможно,пока человек сам не захочет,прочитать и понять. Это написано не в ваш адрес,просто мысли вслух

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 14:26:30

ebf написал: Но видимо каталоги не читают,ГОСТЫ тоже,поэтому объяснить это практически не возможно,пока человек сам не захочет,прочитать и понять. Это написано не в ваш адрес,просто мысли вслух

А потом вылазят всякие Юры Т и прочие oversun'ы и загаживают темы бессмысленными продуктами своей жизнедеятельности, при том не читавши ничего и не разобравшись.

Это называется "Write Only", то есть режим "только писания постов, но не читания".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 14:30:51

Alexey_Spb, Алексей не поленитесь https://library.e.abb.com/public/ae2141fea4bfa9d748257a700024a579/1SDC010002D0206.pdf стр 319 и 320 очень интересно

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 14:34:01

ebf написал: Алексей не поленитесь https://library.e.abb.com/public/ae2141fea4bfa9d748257a700024a579/1SDC010002D0206.pdf стр 319 и 320 очень интересно

Ebf, спасибо за ссылку, почитаю.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 14:40:52

ebf написал: Alexey_Spb, Алексей не поленитесь https://library.e.abb.com/public/ae2141fea4bfa9d748257a700024a579/1SDC010002D0206.pdf стр 319 и 320 очень интересно

ebf, отлично, там содержится подробная и правильная трактовка МЭК'а, а следовательно, и данного ГОСТа.

Так же подтвердилось мое предположение насчет формулы 2:

The Standard allows an overload current that may be up to 45% greater than the current carrying capacity of the cable but only for a limited period.

Исходя из этого документа, получается что я был прав.

Если In < = Iz, то требования выполняются.

Следовательно, выбранное мной в статье решение полностью соответствует нормативам, а Ink_mast был не прав в трактовке ГОСТа.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 14:49:43

Alexey_Spb, на русском https://library.e.abb.com/public/f21bfcfa00830a56c1257def003b715a/9CND0000000679.pdf стр 303

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу