18.10.2015 в 00:04:33
Доброй ночи.
artem 16 написал :
Бориска66 написал : В бассейне "закольцевать" воздух это практически создать проблему выпадения конденсата ...
Из опыта работы в Аквапарке и обслуживания "гостевого дома" с бассейном - если поверхность бассейна абсолютно спокойна - никто, там не плещется, то как правило имеет место другая проблема, особенно зимой - как не дать влажности "провалится" ниже нижнего. В гостевом доме даже пытались гонять водопад в бассейне. Влажности радикально не прибавило, а бассейнщики завыли - у них резко увеличился расход воды, а следовательно и реагентов. ИМХО. При таких условиях, владельцу коттеджа выгоднее свою ЛЭП построить, и топиться электричеством.
А поподробнее можно? В чём суть проблемы? Зимой на улице влажность минимальная, в бассейне достаточно просто приточно-вытяжной вентиляции и всё будет в норме. Осушитель же по - сути нужен летом.
С Уважением,
18.10.2015 в 02:04:43
Доброй ночи! Ув. Ким, поправьте, если не прав, НО если на рециркуляцию оставить холодную воду зимой на теплообменник приточной установки, будет же срабатывать термостат обмерзания, кот. настроен стандартно на t +5С - +10С, соответственно, вода будет рециркулировать по "малому" кругу, а сама приточка просто вырубается и воздушная заслонка с эл. приводом закрывается. Соответственно и никакого воздухообмена, в данном случае в помещении бассейна, не будет. Из этого выходит, что всё это - БРЕД. Подача холодной воды в теплообменник, в зимний период года, при подачи воздуха с температурой ниже 0С?
С Уважением,
18.10.2015 в 09:35:03
vnipi написал : В чём суть проблемы? Зимой на улице влажность минимальная, в бассейне достаточно просто приточно-вытяжной вентиляции и всё будет в норме.
Проблема в том, что если зеркало воды в бассейне абсолютно спокойно, то и испарение минимально, соответственно и влажность в помещении падает - даже летом. Для строительных конструкций, особенно для отделки и дерева, порой не так страшно абсолютное значение влажности, как скорость ее изменения. В моем случае, гостевой дом практически всегда стоял пустой, но готовый принять гостей. В вашем случае думаю есть вариант - утеплить дом, в том числе сделать утепленные ставни на окна. Зеркало бассейна закрыть изолирующим одеялом - снизит теплопотери и испарение. Температуру воздуха в доме, в отсутствие хозяев держать на уровне 10-12 градусов. Полностью заглушить генераторы в этом случае не получится, но снизить нагрузку и, соответственно расход солярки, думаю позволит. Еще большую экономию может дать полная консервация бассейна, включая полный слив воды, на зиму. Зы. А вариант заполнения системы отопления гликолем не рассматривали?
18.10.2015 в 12:27:00
artem 16 написал : .... Полностью заглушить генераторы в этом случае не получится, .... вариант заполнения системы отопления гликолем не рассматривали? ....
Как раз то и все упирается в генератор:
vnipi написал : ..... "питание дома" производится за счёт генераторов, работающих на дизеле. .... Для экономии, хозяин не постоянно там живёт ...
Следовательно, экономит солярку. Так что и "гена", получается, отключен. "Все остальное" - понятно ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.10.2015 в 20:12:48
Добрый вечер!
artem 16 написал :
vnipi написал : В чём суть проблемы? Зимой на улице влажность минимальная, в бассейне достаточно просто приточно-вытяжной вентиляции и всё будет в норме.
Проблема в том, что если зеркало воды в бассейне абсолютно спокойно, то и испарение минимально, соответственно и влажность в помещении падает - даже летом. Для строительных конструкций, особенно для отделки и дерева, порой не так страшно абсолютное значение влажности, как скорость ее изменения. В моем случае, гостевой дом практически всегда стоял пустой, но готовый принять гостей. В вашем случае думаю есть вариант - утеплить дом, в том числе сделать утепленные ставни на окна. Зеркало бассейна закрыть изолирующим одеялом - снизит теплопотери и испарение. Температуру воздуха в доме, в отсутствие хозяев держать на уровне 10-12 градусов. Полностью заглушить генераторы в этом случае не получится, но снизить нагрузку и, соответственно расход солярки, думаю позволит. Еще большую экономию может дать полная консервация бассейна, включая полный слив воды, на зиму. Зы. А вариант заполнения системы отопления гликолем не рассматривали?
Ув. artem16, но всегда считал, что если есть открытая водная поверхность в бассейне, влажность в любом случае будет, а %-ое соотношение от спокойной водной поверхности или с купающими будет не значительной, чтобы на эту разницу сильно обращать внимание, эту разницу уже с помощью гигростата определяет автоматика, т. е. в каком режиме работать системе вентиляции.
По-поводу "накрыть" зеркало бассейна, да много об этом писАли, что от этого влажность уменьшится. По-поводу температуры воздуха в доме: вначале написАл, что сам дом и помещение с бассейном - это разные строения. Между ними "улица" и системы на каждое помещение работают автономно друг от друга. Как в доме всё работает пока не в курсе. Попросили только запустить вентиляцию в бассейне, а как запустили ПВВ с рекуператором (осушитель, а точнее компрессор - "не пошёл"), влажность понизилась и значительно. Но пока на улице тепло, поэтому на обогрев теплообменника водой надо минимум. А дальше озвучили, про дизель и спрашивают, можно ли на обогрев водой для ПВВ подавать в систему воду не подогретой, мол, нет Хозяина будем экономить, а как только он едет, включаем и обогрев. По-поводу консервации полной бассейна, я уже озвучивал, пока не определились, что им всё же делать.
По-поводу гликоля - не мы занимаемся отоплением и т. д. в доме, у Клиента есть свои спецы, думаю они понимают, что делают, гоняя горячую воду по системе.
С Уважением,
19.10.2015 в 20:15:06
Добрый вечер
Ким написал :
artem 16 написал : .... Полностью заглушить генераторы в этом случае не получится, .... вариант заполнения системы отопления гликолем не рассматривали? ....
Как раз то и все упирается в генератор:
vnipi написал : ..... "питание дома" производится за счёт генераторов, работающих на дизеле. .... Для экономии, хозяин не постоянно там живёт ...
Следовательно, экономит солярку. Так что и "гена", получается, отключен. "Все остальное" - понятно ....
Клиент - не живёт в доме, не для экономии. Этот дом для него как "дача". Есть время и желание, поехал к себе на "дачу" отдохнуть. А вот обслуживанием в том числе и этой "дачи", занимается свой персонал, вот они и задают вопросы по эксплуатации.
С Уважением,