Ну и славно. :applause:
17.10.2015 в 09:33:20
Ну и славно. :applause:
10.01.2016 в 01:46:44
Жилин, Добрый день! У меня к вам большая просьба помочь разобраться с настройками Calormatic 470. Я ничего не пойму. Дело в том, что на пульте стоит "желаемая температура +18" но по факту котёл нагревает только до+10! Дом ещё доделывается - нет нигде дверей. В прошлую зиму устанавливал "кривую" на 1.0 - и пульт управлял котлом хорошо! Т.е. какую температуру выставляешь - такую и выдавал! Но потом я подумал, может, что-то сбил и сбросил всё летом на "заводские настройки"... Теперь когда настали холода - я никак не могу настроить этот пульт! Дом тёплый, толстостенный на 157м.кв. С мансардовым и цокольным этажами. Как настроить эту "кривую"? На сколько её ставить? По заводским настройкам стоит 1.2 На что выставить ориентир управления - на "термостат" или на "по температуре в комнате"? Система отопления двухтрубная, стоят только радиаторы под каждым окном. (дверей нигде нет - имеется ввиду внутри дома) котёл atmoTEC plus VUW установлен в цоколе
10.01.2016 в 23:38:46
1vlastelin, Cложно вот так вот сходу ответить. Где установлен Саlormatic? Непосредственно в котле? Выведен ли датчик наружней температуры?
Без ДНТ погодозависимая функция не работает. Если Датчик наружней температуры выведен и подключен к котлу то, ручку ручного управления температурой отоптельного контура поставьте на максимум.
В каком режиме работает блок. Так их как минимум три: День, Ночь, Авто. Плюс временные программы.
Если блок стоит непостедственно в котле, то он не имеет функционала комнатного термостата, если же вынесен на стену в помещение, то тогда, да работает еще и как комнатный термостат, но это надо прописывать в настройках. Вы территориально где находитесь?
11.01.2016 в 15:49:37
Жилин, многоуважаемый, Calormatic 470 установлен в комнате на первом этаже, датчик наружной температуры выведен на улицу, и связано всё с котлом - двухжильным кабелем сечением 1,5 квадрата. В данный момент установил в настройках, что бы ориентир был по уличному датчику ("термостат" ). Уставка кривой 1.0 Теперь вроде в помещении держится та температура, которую выставляешь на пульте (Calormatic 470)! Ручки на котле не выведены до максимума... (не знал, что это как-то влияет на работу - "через пульт"!) Хотелось бы понять схему или принцип работы котла с этим пультом - почему температура (задаваемая на пульте) в помещении не устанавливалась (котёл держал в доме температуру +10 и больше не поднимал её, хотя уставку - "желаемая температура" делали и +18 и +27, но безрезультатно!)- когда ориентир был по "температура в комнате"... но после выставления ориентира на "термостат" - котёл стал выдавать заданную температуру в помещении!? Как это? Территориально я нахожусь в г.Рыбное Рязанской обл.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.