Leneberg
Leneberg
Новичок

Регистрация: 11.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

11.12.2006 в 18:14:14

редуктор Icma имеет два отверстия для манометров, оба закрыты пробками, в одну вставляем манометр, а вот другая закрыта пластмассовой крышкой, а выдержит ли она давление в 16 атмосфер? или при экслпуатации нужно ее металлической крышкой закрыть?

0
BorisK
BorisK
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

12.12.2006 в 13:19:35

У меня стоят такие редукторы - пришел сантехник из ТСЖ (смотрел стояк, у соседей текло) и сказал на горячей воде поменять пластиковые пробки на металл. Говорит, что были случаи срыва. Может и просто умничал - однако я планирую их все-таки поменять цена вопроса невелика. С другой стороны фирма Icma вроде приличная, брал я их в Структуре (не левак) с чего вдруг их выбъет? Гидроударом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу