Добрый день, уважаемые эксперты! Покритикуйте пожалуйста схему приточной вентиляции и увлажнения. Исходные данные – 3к.кв. 100 кв.м, потолки 3 метра, 18-й этаж из 23-х. Нужно обеспечить двухкратный воздухообмен и уважнение воздуха. Проектировали только приточку, удаление "грязного" воздуха предполагается через штатные вент каналы которых 3 штуки. Приточку выбрали BrizArt 550 Lux, устанавливается на неотапливаемом балконе, увлажнитель размещается в ванной комнате. Вся система на притоке выглядит так: перекрывающий клапан, приточка Brizart 550 Lux производительностью 500м3/час далее шумогаситель, далее воздуховод 220мм в ванную комнату, там устнавливается камера смешения куда будет выводиться форсунки увлажнителя, потом разводка по комнатам круглыми (180,145) и пластиковыми 220x80 воздуховодами. Грязный воздух будет удаляться из комнат за счет создания избыточного давления через зазоры в 1,5-2 см под дверьми и далее через вент каналы в санузлах. Кухоная вытяжка выводиться в отдельный вент канал. Увлажнитель выбрали электродный CondAir на 3,6 кг/час. Дренаж от увлажнителя и дренаж от форсунок выводиться в канализацию. Так же предусмотрена возможность рециркуляции для увлажнителя, в зимний период приток с улицы поджимается и приоткрывается подмес влажного воздуха из гостиной на вход приточной установки. Посмотрите пожалуйста схему (по ссылке) на предмет замечаний и явных косяков. Вопросы, которые меня волнуют больше всего : 1 . На сколько правильно сделана разводка воздуховодов? смущает большое количество изгибов под прямым углом
- У меня гостиная и кухня совмещены, где лучше разместить приток? Достаточно ли будет одного притока для площади комнаты 45 м кв. или нужно сделать два?
- будет ли работать такая схема рекуперации влажного воздуха?
- стоит ли ставить фильтр пред увлажнителем?
Буду благодарен за любые мысли и рекомендации