mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

15.10.2015 в 22:46:10

Монтируем рыжие канализационные ПВХ трубы диаметром 250 мм в траншее, длина труб 6 метров. Никак не получается вставить одну трубу в раструб другой трубы. Работаем вдвоем. Смазывали смазкой уплотнитель, стучали с торца кувалдой, пробовали шевелить трубу слегка при этом (правда, безуспешно - они длинные и тяжелые, руки скользят). Ничего не получается.. подскажите, друзья, какую-нибудь хитрость, как трубу одну в другую вставить..? Греть?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

15.10.2015 в 23:25:27

Никогда не собирал подобного диаметра трубы,но может приспособу какую нибудь сделать?Типа 2 хомута по диаметру трубы и 2 стяжные шпильки между ними.Зажимаете хомуты на соединяемых трубах и стяжными шпильками стягиваете трубы одну в другую,наподобие как съемник для пружин в автомобилях. Это единственное что пришло в голову)))

0

Сантехнические работы Москва и область

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18253

15.10.2015 в 23:30:47

mitin написал : они длинные и тяжелые, руки скользят

Да. / Ждите спеца, может подскажет.

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

16.10.2015 в 06:57:45

Мысль о хомуте на шпильках тоже приходила мне в голову. Попробую сделать его из куска транспортерной ленты и двух болтов

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

16.10.2015 в 09:17:58

Собирается оно очень просто. 1) В месте стыка ставим того у кого глазомер по лучше , 2) резинку силиконом или смазкой (мылом) мажем .3)с торца ставим на свободный край доску и добившись соосности давим в торец через доску лопатой или ломиком используя их как рычаг воткнув под углом в грунт .

Удачи .

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.10.2015 в 09:23:21

Геймер написал : резинку силиконом или смазкой (мылом) можем

Лучше всего жидким мылом смазывать - обе стороны стыка. И еще: нормальный заход будет только при конусной фаске, фабрично отформованной на трубе. Если Вы трубу укорачивали - эту фаску обязательно сделать перед сборкой. Иначе никакое мыло не поможет.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18253

16.10.2015 в 10:34:59

И резинку не задрать. :)

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

17.10.2015 в 01:16:13

Так делали с самого начала - не помогло - смазывали мылом все стыки и резинку. Ставили лом и через доску давили. Фаска фабричная. Итог - выломали кусочек трубы там где лом стоял.

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

17.10.2015 в 01:25:21

mitin написал : Так делали с самого начала - не помогло - смазывали мылом все стыки и резинку. Ставили лом и через доску давили. Фаска фабричная. Итог - выломали кусочек трубы там где лом стоял.

соосность очень важна .

если есть сомнения на счет геометрии трубы то снимите резинку и попробуйте без нее собрать. А потом уж с резинкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.