17.10.2015 в 10:25:31
Здравствуйте! Пару дней наза услышал историю что в одном доме начали подтекать паяные соединения спустя 10 лет после монтажа системы отопления. В система антифриз. Такое возможно? Если да то в чем может быть причина?
17.10.2015 в 15:33:17
Nov547, бывает такое при неправильном расчете и кривых руках монтажеров.
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2015 в 18:47:50
Zhek@, руки более менее ровные, а какие расчеты могут показать будет ли пайка разрушаться или нет?
17.10.2015 в 19:31:04
Паяная медь от антифриза потечь не может. Скорее всего текут соединения: американки, гайки насосов и т.д. Если все же течет пайка, то это косяк монтажника. Это не зависит от того антифриз или вода в системе.
17.10.2015 в 20:01:45
Nov547,
jumpervas написал : Если все же течет пайка
при выборе слишком мощных насосов и маленьких диаметров трубопроводов теплоноситель и вся бяка что там циркулирует протирает соединения,особенно отводы на 90 градусов и торцы трубы вставленные в раструб против движения теплоносителя.
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2015 в 20:59:48
Zhek@ написал : при выборе слишком мощных насосов и маленьких диаметров трубопроводов теплоноситель и вся бяка что там циркулирует протирает соединения,особенно отводы на 90 градусов и торцы трубы вставленные в раструб против движения теплоносителя.
Но это же не пайка течет, а механическое повреждение трубы.