22.10.2015 в 17:27:30

333vs333 написал : попробую сформировать новый запрос в МАС РБ относительно Г.4.

напишите сюда этот запрос

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.10.2015 в 17:43:53

BV написал : напишите сюда этот запрос

Да, так и хотел сделать. Одна голова - хорошо, а ... Ну, Вы в курсе. :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.10.2015 в 18:20:48

ebf написал : По моему ваш рисунок и документ,не совсем относится к обсуждаемому вопросу,вы дали документ на систему TNCS

Это Вы назвали нарисованное словом "TN-C-S". И я с Вами почти согласен. Автор же в 1997 году всего лишь честно нарисовал то, что имеет место в старых домах от ПУЭ-3 до ПУЭ-6. В левой части защитное заземление отсутствует, никакой "системы заземления" у потребителя нет. "Дом с газом", "схема TX" - Терра-Хрен. В правой части защитное зануление однофазной электроплиты от трёхфазного этажного щита. "Дом с электроплитами". Да, это в большинстве реальных случаев практически соответствует современным требованиям для схемы TN-C-S.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2015 в 18:30:52

AlexeyL написал : Это Вы назвали нарисованное словом "TN-C-S".

Я назвал?Да уж,в фотошопе наверное нарисовал.Что в данной схеме,защищает УЗО? http://base.safework.ru/law?print&nd=33301848&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D3%26nd%3D33301039%26nh%3D0%26

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.10.2015 в 19:01:23

AlexeyL написал : практически соответствует современным требованиям для схемы TN-C-S.

Современные требования для TN-C-S - это разделение PENа в ВУ здания + общедомовая СУП + квартирная ДСУП.

Система заземления(зануления) по ПУЭ-6 не соотвествует ни системе TN-C ни системе TN-С-S.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2015 в 19:11:43

AlexeyL написал : В левой части защитное заземление отсутствует, никакой "системы заземления" у потребителя нет. "Дом с газом", "схема TX" - Терра-Хрен.В правой части защитное зануление однофазной электроплиты от трёхфазного этажного щита. "Дом с электроплитами". Да, это в большинстве реальных случаев практически соответствует современным требованиям для схемы TN-C-S.

Так Тх или TN? ;)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2015 в 19:16:19

rip87 написал : Cистема заземления(зануления) по ПУЭ-6 не соотвествует ни системе TN-C ни системе TN-С-S.

на самом деле не много не так. Но для это необходимо определится со страной, для работы с НПА и НТД.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.10.2015 в 19:45:17

ink_mast написал : на самом деле не много не так. Но для это необходимо определится со страной, для работы с НПА и НТД.

СССР бывший.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.10.2015 в 20:08:47

ink_mast написал : Так Тх или TN?

Слева TX, справа TN-C-S, сверху TN-C. Как я уже много раз писал, в наших многоквартирных домах нет и быть не может единой системы заземления. Есть набор систем, и во многих случаях никто даже точно не знает, что, где и когда джамшуты наваяли по заказу жильцов. Как минимум потому, что у специалистов, обслуживающих дом, нет доступа в квартиры в частной собственности. А иногда и самих специалистов нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2015 в 21:15:05

rip87 написал :

ink_mast написал : на самом деле не много не так. Но для это необходимо определится со страной, для работы с НПА и НТД.

СССР бывший.

Уже много лет прошло, можно было и забыть. Каждая страна выбрала свой путь.

AlexeyL написал : Как я уже много раз писал, в наших многоквартирных домах нет и быть не может единой системы заземления

Вот те раз, у многих может, а у вас нет!

AlexeyL написал : Есть набор систем, и во многих случаях никто даже точно не знает, что, где и когда джамшуты наваяли по заказу жильцов.

До сих пор с СУП у себя не решили проблему? Уж сколько лет минуло...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.10.2015 в 23:04:25

ink_mast написал : До сих пор с СУП у себя не решили проблему? Уж сколько лет минуло...

Проблема не с СУП. При реконструкции дома "с газом" на пятипроводные стояки провода в отводах от стояков в квартиры не маркировались. В результате отводы от групповых PE и N используются в квартирах наугад, кому что досталось в счётчик. Этажных щитов нет и не было, стояки идут по нишам квартирных щитков. Жильцы на новую реконструкцию с проходом по всем квартирам не согласны, у них "всё работает". Минимум в половине квартир внутренняя реконструкция не делалась, трёхпроводки нет и не планируется, и стиральные машины там заземлены на что попало: на ближайшую трубу, на ноль в розетках, на цветочный горшок... Какая это схема заземления? Как её назвать?

ink_mast написал : Вот те раз, у многих может, а у вас нет!

Однако, второй закон Чизхолма. "если Вам кажется, что всё идёт хорошо вопреки законам Мэрфи - значит, Вы не заметили что-то важное".

0