andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.10.2015 в 15:36:07

333vs333 написал : Имеет отношение к двухпроводке в многоквартирном доме старого жилого фонда.

приведите, пожалуйста, определение системы TN-C.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.10.2015 в 18:46:43

В TN-C сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PENa а в старой совдеповской системе по ПУЭ-6 и меньше - это не допускалось. Отличие?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.10.2015 в 18:50:09

ink_mast написал : Есть только действующие НТД.

Забавно получается, построили во времена союза дом по ПУЭ-6. Ничего не менялось больше 20-30 лет и на тебе стали обзывать ноль - пеном, нашли систему заземления тн-ц, пен делит кто где хочет... Выдумщики..)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.10.2015 в 19:28:17

rip87 написал : В TN-C сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PENa

В жил фонде не могут.

rip87 написал : Ничего не менялось больше 20-30 лет и на тебе стали обзывать ноль - пеном, нашли систему заземления тн-ц, пен делит кто где хочет... Выдумщики.

Это не более чем отсебятина, так как пока ни кто ни чего не обзывал. :popcorn

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

19.10.2015 в 21:01:43

Прикольно тут у вас, очередной холивар страниц на 100. :popcorn

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.10.2015 в 21:09:30

olegaa2 написал : Прикольно тут у вас, очередной холивар страниц на 100. :popcorn

Не без Вашей помощи.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.10.2015 в 07:09:03

333vs333, ну так с нашей помощью вы уже отделили TN-C от двухпроводки? Alexey_Spb, вроде как, понял разницу.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.10.2015 в 08:38:37

ink_mast написал : В жил фонде не могут.

Потому-что там никогда не было TN-C.

ink_mast написал : Это не более чем отсебятина, так как пока ни кто ни чего не обзывал.

Кто именно и что именно не обязывал?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.10.2015 в 08:50:48

rip87 написал : Потому-что там никогда не было TN-C.

Но PEN то был ПУЭ 6 1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

rip87 написал : Кто именно и что именно не обязывал?

  1. Не обзывал, а не обязывал. 2 Кто, Вам виднее, см. п. 81.
0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2015 в 10:22:17

ink_mast написал : Но PEN то был

Как сказано в известном медицинском анекдоте - "не был, а бывал".

ink_mast написал : Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников

Из приведённой фразы прямо следует, что не всякий нулевой проводник является одновременно и защитным. В частности, PEN проводник автоматически превращается в N при проходе через любой коммутационный аппарат. В том числе через УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.