19.10.2015 в 23:19:09
В продаже есть такие трубы с перфорацией, можно ли их использовать для устройства поля фильтрации с выхода септика? Является ли фильтр из геотекстиля, в который они завернуты, однонаправленным, т.е будет ли он пропускать воду из трубы наружу в грунт, ведь основное назначение этих труб для пропуска воды в обратном направлении.
20.10.2015 в 14:51:07
Геотекстиль быстро забьется. Для дренажа от септика в трубе делают отверстия 12-16 мм. Более того, через ткань вода проходит очень медленно и есть вероятность переполнения септика, что приведет к перемешиванию камер.
22.12.2015 в 11:20:10
granden написал: можно ли их использовать для устройства поля фильтрации с выхода септика?
Такой вариант, нет. Для поля прокладывается перфорированная труба в траншее, засыпанная (желательно) гранитным щебнем, или речным. Никакого известняка. Траншеи как правило две, по метров 15 в длину. Если размеры не позволяют можно сделать кассетный дренаж (из пластиковых сегментов). Геотекстилем можно выстлать только бока траншеи и накрыть ее сверху, дабы грунт не тек и не забивал. Но, все равно, лет через 5-7 придется набивку траншеи менять, так как происходит заиливание, соответственно поглощение сойдет на нет. Вопрос времени и после какой станции или септика Вы делаете поле.... Вскрывать такое сооружение,в смысле поле, дело не из приятных. :cool:
20.06.2022 в 20:55:06
Подтверждаю, наступил на эти грабли. Через пару лет был потоп. Вскрытие показало, что геотекстиль на трубах вообще не пропускал воду, ни капли, из него можно было гидроизоляцию делать :) Не знаю, заиливание это или колонии микробов так постарались.