сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.10.2015 в 16:54:21

Extensari написал : стрелка поднялась почти до 9, с клапана вылилось порядка 2 литров воды!

И что произошло потом?

Extensari написал :

а почему вы считаете что с электрикой что-то?

Это не нормальная работа бойлера

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.10.2015 в 17:43:49

Посмотрел, ваш родной клапан на 8 бар Поставьте его на место и проделайте тоже самое, напишите результат

Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций из-за случайного сброса теплового выключателя, водонагреватель нельзя подключать к таймеру, другому внешнему переключающему устройству или цепи, часто переключаемой другими устройствами. И еще там что то про второй бак, продолжающий работать Изучайте внимательно http://image.haier.com/manual/ru/water_heaters/201411/P020141114820380179716.pdf И если что звоните в сервис

0
Extensari
Extensari
Новичок

Регистрация: 23.10.2015

Краснодар

Сообщений: 28

24.10.2015 в 20:08:01

сансэй написал : Посмотрел, ваш родной клапан на 8 бар Поставьте его на место и проделайте тоже самое, напишите результат

ок, завтра постараемся родной клапан поставить - сразу отпишусь о результатах!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2015 в 20:46:15

сансэй написал : Это не нормальная работа бойлера

Вы упрямо вводите человека в заблуждение. Extensari, не слушайте гражданина, он физику не знает. Тепловое расширение воды - как бы неотъемлемая часть устройства нашего земного шара. Плюс крайне малая сжимаемость - при нагреве получаем расширение и рост давления в замкнутом объёме, которое и сбрасывает клапан. Порог срабатывания в 8 атмосфер конечно "не айс" для всяких гибких подводок, но обычное дело для подобных групп безопасности.

Дежурный вопрос: а вот у моего соседа никогда ничего не течёт! Почему? Потому что это устройство содержит три элемента: обратный клапан, предохранительный клапан и перепускной клапан.

  1. Первый не даёт опорожниться бойлеру в стояк при его сливе и перегореть ТЭН-у.
  2. Второй - сбрасывает излишки давления во внешний мир.
  3. Третий - самый интересный: он стравливает давление из бойлера обратно в стояк при их разнице где-то в 1 атмосферу.

В Вашем случае перепускник не работает, т.к. выход воде в стояк перекрыт запертым редуктором. Вот и весь секрет.

0
Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

24.10.2015 в 21:04:53

Tehnik-san написал : Как сказали выше, поменяйте клапан на надёжный, он будет срабатывать при давлении 5,5кг и тогда бойлер точно не разорвёт

Tehnik-san скажите, это какой клапан? Как он полностью называется?, хочу найти. Спасибо!!!

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

24.10.2015 в 21:14:11

Alex-1960 - это группа безопасности SV EX 1/2" (производитель SYR Armaturen)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.10.2015 в 22:06:51

Mazayac написал : В Вашем случае перепускник не работает, т.к. выход воде в стояк перекрыт запертым редуктором. Вот и весь секрет.

К чему эти объяснения работы предохранительного клапана? И в чем мои слова противоречат вашим знаниям физики?? Цитатой если можно..

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2015 в 22:55:05

Цитата: "это ненормальная работа бойлера" - ложь. Именно так и обязан работать бойлер, и именно так он и работает в связке с группой безопасности и редуктором давления на входе.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.10.2015 в 22:55:40

Extensari написал :

ок, завтра постараемся родной клапан поставить - сразу отпишусь о результатах!

И на максимум бойлер не ставьте, если не хотите чтоб вообще капал, но ниже 60 тоже не надо Но сначала можно посмотреть сколько сольет на максимуме t когда перестанет и когда начнет заново и начнет ли, главное посмотрите выключает ли бойлер нагрев

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.10.2015 в 23:02:36

Mazayac написал : Цитата: "это ненормальная работа бойлера" - ложь. Именно так и обязан работать бойлер, и именно так он и работает в связке с группой безопасности и редуктором давления на входе.

Ну не стоит словами кидаться При 9 барах с 50-80литрового бойлера действительно могло слится 2литра Но при нормальной работе, клапан должен подкапывать грам по дцать, а не лить как из ведра и то при пиковых нагрузках, без разбора В чем ложь то?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу