30.10.2015 в 21:08:27
Alexkoss написал : И еще вопрос: то что воздух будет т- образно идти в малую комнату он туда попадать то будет или большая часть прямо будет уходить в детскую?
Прикрываете регуляторы расхода на решетке или закручивая турель на диффузоре Вы уменьшите количество воздуха там где Вам надо и отправите весь остальной воздух в иное место ...
Alexkoss написал : калорифер 1.2 кВа считали когда была только детская, а сейчас 2 комнаты..
Объем воздуха не меняется, т.к. он ограничен сечением воздуховода на переходе через стену. Если увеличить кол-во воздуха и не изменить сечение то в этом переходе на 100% возникнет "канкретный" шум воздуха. И не только.... Поэтому, производительность ПУ для любого из вариантов остается одинаковой.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.10.2015 в 21:54:36
Ким, спасибо,понял. Так вот можно через стену 2 поставить плоских и потом перед клапаном их соединить, или это бред и ничего не даст? Ну а потом фильм, клапан 150 и далее все 125
30.10.2015 в 23:47:18
Ким, вот что нашел, можно сделать плоский канал с сечением 100х200 и переходом на 150, громкий он будет?
31.10.2015 в 00:00:46
Alexkoss написал : приточкой настенной в комнату граничащую с балконом вот какая проблема: все стены монолит сверлить нельзя (узнавал вплоть до главного инженера дома) п
Я конечно извиняюсь, да поправят меня более компетентные люди,надо искать пруф про бурение стен. Вроде как диаметром до 120 мм не нужно согласовывать.
02.11.2015 в 07:46:40
Leonsio написал :
Alexkoss написал : приточкой настенной в комнату граничащую с балконом вот какая проблема: все стены монолит сверлить нельзя (узнавал вплоть до главного инженера дома) п
Я конечно извиняюсь, да поправят меня более компетентные люди,надо искать пруф про бурение стен. Вроде как диаметром до 120 мм не нужно согласовывать.
Я тоже об этом читал, но инженера сказали у арматуры очень маленький шаг... Хотя предлагал заплатить за проект по армированнию канала...
07.04.2016 в 17:48:40
и так все сделано и зашито в короб из гипсокартона и шума воздуха нет но есть другие проблемы ((( а именно шумит вентилятор ... и видимо теперь все расшивать и переделывать и менять автоматику (
Друзья может подскажите какие варианты? и так:
вентилятор Soler&Palau TD350/125 Silent
далее калорифер на 3кв под 125 канал ( знаю перебор но такой поставил мой мастер который меня в итоге кинул)
и все это завязано на МРТ220. 114-16 (
И да теперь я знаю что вентилятор этот плавно нельзя регулировать и что у него 2 скорости....
Вопрос: что поставить чтобы управлять этим чтобы было безопасно и возможно электро заслонкой (если решу ее поставить) и еще немаловажно чем звукоизолировать короб возможно вообще добиться того чтобы с такой системой под потолком можно было спать?
Надеюсь на помощь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу