Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

31.10.2015 в 21:48:25

Готовимся к капремонту. Осмотрели подвал многоэтажки. Вопросы:

Где стальная труба (ХВ) ржавеет быстрее - в земле или в относительно сухом подвале, где с нее градом течет конденсат ? Т.е. есть ли смысл менять кусок трубы в подвале, не зная что с трубой снаружи подвала, где она просто закопана в землю ?

Вообще, стальная труба покрытая непрерывным рядом толстых капель конденсата в подвале многоэтажки - это нормально или нет ? На песчаном полу под трубой черная полоса - наверное вода смывает с трубы пыль. Труба покрыта серой вспененной теплоизоляцией, правда обернута не очень плотно и ее толщина всего 5мм, так капли и на теплоизоляции в том же количестве. Погода сегодняшняя, в подвале около 20 градусов. Сталь переходит в полипропилен - он тоже в таком же количестве конденсата.

Вообще - а нужна ли теплоизоляция ? Ведь без нее вода будет чуть лучше нагреваться ?

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

31.10.2015 в 23:23:47

Где теплее и сырее - там быстрее и ржавеет. Пример: эксплуатируемый автомобиль быстрее ржавеет в теплом гараже, чем на улице.

0
Аватар пользователя
Аквакамин

Местный

Регистрация: 28.02.2015

Минск

Сообщений: 3

01.11.2015 в 11:33:26

SergeyE написал : Вообще - а нужна ли теплоизоляция ? Ведь без нее вода будет чуть лучше нагреваться ?

Теплоизоляция как раз и нужна что бы труба не плакала. Утеплите лучше трубу и проблема исчезнет.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.11.2015 в 12:18:41

в подвале теплее, а вот где сырее - не знаю: в воздухе или в земле на глубине паре метров - там после каждого дождя м.б. вода (а не влага), но и кислорода там меньше

поэтому интересует практический опыт - как на деле оказывается

0
Аватар пользователя
Серж сибиряк

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 415

02.11.2015 в 06:55:02

Странный вопрос: замена труб на металл согласно проекту, грунтовка, покраска, утепление, обеспечение в подвале вентиляции и контроля за авариями, чтобы было тепло и сухо.

Потом отрывание рук слесарям за малейшее использование чего то вместо металла: за последние 5 лет, что начали ставить в нашем доме батареи с полипропеленом, а также в подвале делать вставки из него, побежали точки ржи на металлических элементах вентиляции (покрашены белой краской - хорошо видно).

Как будете требовать и пинать - такой получите результат - дом то ваш.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.11.2015 в 12:06:03

проект сделан очень плохо и мы, и подрядчики и сами проектировщики соглашаются, что лучше все осмотреть и решить на месте

а тут выбор - менять ли полипропилен ХВ в подвале на метал или наоборот заставить раскопать металлическую трубу в земле на подходе к дому и поменять на новый метал; есть определенное количество положенной нам новой трубы и вопрос куда ее лучше поставить...

обращаю внимание, что речь именно о ХВ - по ГВ или отоплению вопросов бы даже не возникало, что метал всяко лучше полипропилена

трубы кстати хотят использовать оцинковку - но варить ее электродом...

0
Аватар пользователя
Серж сибиряк

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 415

02.11.2015 в 15:03:15

С одной стороны хорошо, что вам предложили все осмотреть и решить на месте, с другой стороны какая то каша у ваших подрядчиков. Трубы вне вашего дома принадлежать не вашему дому, а поставщику услуг горячего и холодного водоснабжения. Мой вам совет сделайте нормально и качественно одно - замените полностью все трубы в подвале и вентили на металл и нормального качества запорную арматуру, с защитной покраской и утеплением с удалением всего полипропилена. Не гонитесь за всем подряд - делаете же для себя. Особенно смотрите на качество вентилей, а то поставят полное гавно!

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.11.2015 в 03:10:27

проектировщик намертво стоит на самых дешевых изделиях Бологодского завода - дескать не имеют право использовать что-то дорогое раз наши изделия сделаны по ТУ !

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

21.11.2015 в 23:14:52

Бологое - не ставьте!!! Качество никакое

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу