andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.07.2013 в 15:51:03

vifr, Посититель любит клепать мегапосты методом копипасты, причем сам себе противоречит и вообще мало полезного можно почерпнуть... Зато много красного текста, жирного шрифта и прочих спецэффектов.

0
vifr
vifr
Новичок

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

01.07.2013 в 16:03:28

Посититель написал : ...

Ну Вы в пух и прах всех разбили, в т.ч. Ленэнерго. Про УЗО спасибо, поменяю на 32 или 40. Автоматы поставлю поменьше.

В чем неправильность подключения ОПН?

Что значит "не обеспечит безопасность при аварии в сети"? Можно ли поконкретнее, например при обрыве нуля - весь ток соседей не пойдет на мое ЗУ, правда? Какие еще аварии - более опасные для меня - могут быть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

01.07.2013 в 17:19:52

vifr написал : Не представляю, где там щиток разместить.

И я не представляю. Разместите там ГЗШ, а уж от неё медным проводом 10мм2 к шине PEN.

В качестве ГЗШ можно использовать ту самую стальную полосу, если её сечение достаточно.

0
vifr
vifr
Новичок

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

01.07.2013 в 17:44:11

ВТБ! написал : Разместите там ГЗШ, а уж от неё медным проводом 10мм2 к шине PEN.

В качестве ГЗШ можно использовать ту самую стальную полосу, если её сечение достаточно.

Ок, так и сделаю, полоса 40х4.

0
vifr
vifr
Новичок

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 10:59:45

Не работает. Сделал все так, как написал - подключил баню 3 фазы, нейтраль PEN привел из дома и в бане дополнительно её заземлил, дальше разделил PEN на шину PE и рабочий ноль, рабочий ноль пошел на УЗО в щитке бани и дальше на шину N. Как только включаю нагрузку (лампочку), вылетает УЗО в щитке ДОМА (выключается). Прозвонил нейтраль, жилы не перепутал, изоляцию нигде не сорвал, все аккуратно сделал...

Что сделал не так?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

08.07.2013 в 11:11:26

vifr написал : вылетает УЗО в щитке ДОМА

Логично предположить, что либо PEN скоммутирован через УЗО (что всё-таки вряд-ли), либо в доме есть связь между N (после УЗО) и PEN мимо УЗО.

0
vifr
vifr
Новичок

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 11:23:45

ВТБ! написал : либо PEN скоммутирован через УЗО

Это как?:eek:

либо в доме есть связь между N (после УЗО) и PEN мимо УЗО.

После УЗО в доме идет только N и нигде дальше не пересекается ни с PE в доме, ни с PEN, которая дальше в баню.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

08.07.2013 в 11:37:35

vifr написал : Это как?

Я-ж и говорю - вряд ли. :)

vifr написал : После УЗО в доме идет только N и нигде дальше не пересекается

Выключить УЗО и прозвонить N с PE.

В доме УЗО тоже электронное?

vifr

Который щиток на фотографии?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 927

08.07.2013 в 11:54:31

Вчера забивал заземление под молниеприемник - три прутка d=30 из черного металла длиной 6 м, грунт до метра глубины суглинок, дальше тяжелая глина. Думал придется мучиться с лидерными скважинами, но сосед подсказал метод. В метровую ямку наливается ведро воды, с силой втыкается НЕ заточненный прут, и методом копра начинаем гонять его туда-сюда, каждый раз поднимая заземлитель почти до верху. Главное - ни в коем случае не останавливаться, чтобы глина не прихватила. В итоге на каждый прут ушла ровно минута-две времени, над землей остался только кусов 20 сантиметров.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.07.2013 в 12:04:14

sebikov написал : В итоге на каждый прут ушла ровно минута-две времени

что-то быстро кончили, 6 метрв за пару минут - верится с трудом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

08.07.2013 в 12:07:48

sebikov написал : ровно минута-две времени

Сколько циклов вверх-вниз понадобилось? За сколько секунд поднимали прут на четыре метра вверх?

0