15.11.2013 в 13:12:15
Винтовые сваи по уму обрабатываются антикоррозийным составом, что теоретически делает их непригодными к использованию в качестве естественного заземлителя. а у меня на даче торф и я тоже сначала хотел сделать винтовые сваи, но когда оказалось, что в торфе они не держатся, а нужно закручивать на 4-5 м глубину до слоя серой глины, и такой фундамент на порядок дороже обычного бетонного получается - сделал мелкозаглублённый железобетонный ленточный. В качестве контура заземления использовал заложенную арматуру. Интересно было бы замерить сопротивление моего ЗУ...
15.11.2013 в 14:51:23
Alexiy написал : Интересно было бы замерить сопротивление моего ЗУ...
В октябре и в марте. ;)
15.11.2013 в 14:57:39
Lylov65 написал : Если контур будет на глубине 60 см а фундамент начинаться с глубины 50 см.
Зачем? Арматура будет не в грунте, а в бетонном фундаменте. И на неё распространяются не требования ПУЭ к искусственным заземлителям, а строительные требования к фундаментам.
15.11.2013 в 14:59:43
ВТБ! написал : В октябре и в марте.
при промерзании на глубину 1,5 м, 4 вертикальных электрода в вершинах квадрата со стороной 6 м в переувлажнённой почве с высокой кислотностью всё равно дадут хороший результат
15.11.2013 в 15:22:33
Alexiy написал : Вбил по углам в дно траншеи под фундамент по стержню 2,5 м,
Стержни забивали в 4 угла или делали треугольник? Достаточно ли будет контакта с 4-мя прутками арматуры 10-ки?
15.11.2013 в 15:30:18
АГА, 4-угольный треугольник... :Dтреугольник - это бред сивого мерина.
Я стержни из той же 16-й арматуры прямо внутри опалубки и забивал, затем сваркой всё в единый контур соединил. На каждый шов по половине электрода 4 мм... короче, от души. :) Варить пришлось в противоестественной позе, забившись между арматуринами так, что сам даже вылезти не всегда мог...
15.11.2013 в 15:32:39
Alexiy написал : Варить пришлось в противоестественной позе,
:):):):) да-ааа есть такое дело при работах по заземлению.
15.11.2013 в 15:44:15
Там ещё проблема была в том, что я только боком мог туда протиснуться (а там высота опалубки примерно метр была), поэтому левая рука оказалась сверху - я ею за край опалубки держался, чтобы не упасть, тело горизонтально, голова повёрнута направо и повернуть в другую сторону щиток-маска не давала, а все работы пришлось одной рукой делать. При этом рабочие ещё и миксер с бетоном вызвали за несколько минут до того как я приехал и он почти час ждал, пока я весь контур сварю. Ещё и денег с меня взял за ожидание...
Короче, яркие впечатления у меня остались. :)
02.02.2014 в 19:49:44
Приветствую!
Составил первый вариант организации СУП:
Заземление состоит из трех уголков 5х5х300см погруженных в траншее вертикально на глубину 70-90см (то есть фактическая глубина 3,5м), соединены между собой полоской 40х4мм, на расстоянии друг от друга примерно 2-3 метра (как даст месторасположение).
к заземлению приварена катанка диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2).
в доме катанка переходит в медный кабель 10мм^2 при помощи "орешка", который идет к ГЗШ
ЗГШ находиться в щитке слаботочки, который находиться под распределительным щитом.
К ЗГШ подключены: каркас профиля для гипса, сетка в стяжке пола, контакт РЕ ЩР, провод в тех. помещение (там подключен насос накопительного водяного бака) и к КУП.
соединение ЗГШ и КУП выполнено медным кабелем 6мм^2.
КУП у меня получилась одна на кухню и ванную. В ванной подключены все металлические предметы, на кухне газовая труба, газовый котел, гребенка, варильная поверхность, электродуховка
Вопросы: катанку в этой теме предлагали диаметром 6мм, а это 32мм^2, я поставил диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2), в теме приведены минимальные номиналы на сталь 75-100мм^2, на сколько критичен такой недочет? какое сечение провода необходимо для соединения заземляющего устройства с КУП?
Всех приглашаю на критику моих сугубо теоретических познаний.
02.02.2014 в 20:53:08
Назарий написал : соединены между собой полоской 40х4мм,
Уже давно требования на 50х5мм... Учтите ...
02.02.2014 в 22:53:10
Alexiy написал : АГА, 4-угольный треугольник... :Dтреугольник - это бред сивого мерина.
Хоть плоский. (то есть в линию)
Главное, чтоб расстояние меж ними было более или равно глубине забивания, а количество электродов равное трём имхо, чтоб померить можно было, прежде чем к контуру приварить
я на одном жутко секретном объекте видел две! полосы под 90град расходящиеся от ВРУ и на каждой по три адских уголка... долго думал... толи сопротивление растеканию на первой ветке чересчур оказалось, толи какие-то спецтребования :confused:
02.02.2014 в 23:15:32
vvladq написал : а количество электродов равное трём имхо,
Количество электродов может быть произвольным, как единичный глубинный, так и хоть 25 штук по 3 метра ..., хоть треугольником, хоть в линию ...
02.02.2014 в 23:19:24
DED@ПВО написал : Количество электродов может быть произвольным
да, это понятно, есть и другие способы замерить растекание.... вбили один - не приняли, обычно хватало... второй через два метра - всё - пожалуйста...
02.02.2014 в 23:32:42
vvladq написал : да, это понятно, есть и другие способы замерить растекание.... вбили один - не приняли, обычно хватало... второй через два метра - всё - пожалуйста...
Возникнет экранирование заземляющих проводников, что не есть хорошо.
СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Под общей редакцией А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского
Второе издание, переработанное и дополненное МОСКВА «ЭНЕРГИЯ» 1980
02.02.2014 в 23:49:22
DalLum написал : Возникнет экранирование заземляющих проводников, что не есть хорошо.
Но не совсем страшно ...